Дорогие коллеги! Поделитесь , если есть, решением по изоляции узла соединения трубы ППУ с гибкой ПЭ трубой ИЗОПРОФЛЕКС. Ничего кроме как устроить соединение в колодце ( в канале длиной метр с заделанными торцами) в голову не приходит, а хотелось бы обойтись бесканальным вариантом. Спасибо.
Вечер добрый. Что по этому поводу думает эксплуатация?
Цитата(January @ 1.7.2015, 1:34)

Вечер добрый. Что по этому поводу думает эксплуатация?
Колхозят кожухи для изоляции соединения гибких трубопроводов , предлагаемые одним из известных скандинавских производителей гибких изолированных трубопроводов.
испытатель
2.7.2015, 18:20
Из инструкции по монтажу: "Для защиты от проникновения влаги при соединении прямых участков трубопровода (в случае необходимости) использу-
ется изоляционный кожух в комплекте с двумя термоусадочными стяжными руковами, диаметром, соответствующим диа-
метру оболочки соединяемых труб.
Для защиты тройникового соединения используется изоляционный кожух, изготовленный из стеклопластика и состоящий
из двух полуформ. Поставляется в комплекте с болтами для соединения полуформ и герметизирующим шнуром или гер-
метиком. Для теплоизоляции стыков и тройников используется двухкомпонентная пенополиуретановая композиция. Компоненты
для образования теплоизоляционной пены, поставляются в емкостях в количестве, необходимом для изоляции различ-
ных муфт и тройников.
Для герметизации участка прохода труб через стену здания используется резиновое уплотнительное кольцо.
Для обозначения трассы теплосети используется сигнальная лента из ПВД c надписью «Внимание теплосеть».
Прокладывали всего пару раз - непопулярно. Делали мех соединение и миниколодец-ревизию для обозначения стыка и контроля за его состоянием.
Я бы ставил заглушки изоляции на ППУ и на Изопрофлекс (не помню как они точно называются).
А сверху уже термоусадочную муфту на получившийся стык.
Так понадежнее мне кажется.
Узнавал у монтажников, подтвердили что довольно редкий вариант. Сказали что фитинговое соединение изолировали следующим образом : на торцевые срезы изоляции ППУ и ИЗОПРОФЛЕКСА устанавливали термоусаживающиеся заглушки, чтобы предотвратить проникновение влаги под оболочки. А сам стык заделывали комлектом покупным, состоящим из жесткой муфты и термоусаживающихся рукавов . Внутреннюю полость не заполняли пеной
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.