Полная версия этой страницы:
Мультизона Mdv 615
Алексей163
2.7.2015, 9:13
Доброго времени суток, нужна помощь или подсказка, что можно сделать.
Проблема в следующем: VRF MDV-615 серия 4+. Днём работает нормально, после ночи встает в ошибку "H4", ловить ошибки на "нижних" уровнях не предоставляется возможным, т.к. журнала ошибок у техники нет, а ночью караулить не пускают на территорию (режимный объект). По совету поставщиков установили мониторы напряжения на фазы. Напряжение в норме, за пределы "+"/"-" 10%, не выходят. Мониторим уже неделю и как заметил, когда наряжение на одной фазе 237-239 вольт блок встаёт в ошибку.
Может кто знает что это, и как с этим бороться дайте знать.
Банальный ответ на банальный вопрос: качаете сервис-мануал (в сети есть) и четаете.
Цитата(SSA @ 6.7.2015, 15:46)

Банальный ответ на банальный вопрос: качаете сервис-мануал (в сети есть) и четаете.

Ето мене?
Обоим.
H4 - P6 protection appears three times in 60 minutes.
P6 - Module protection (don’t display).
P6, L0~L9 error codes can’t display on digital tube automatically, these error codes will display on digital tube only through SW3 button (pressure SW3 ten times, every one second for a time)
If the system display three times P6 protection in 60 minutes, the system will stop and display H4 error code.
When the system displays H4 error code, the system can resume only by restarting the machine. At this time, malfunction should be disposed promptly to avoid further damage.
L0: module protection
L1: low voltage protection
L2: high voltage protection
L4: MCE error
L5: Zero speed protection
L7: Phase sequence error
L8: frequency difference in one second more than 15Hz
L9: frequency difference between the real and the setting frequency more than 15 Hz.
L1/L4 troubleshooting
Step 1: Check the DC voltage between 1 and 2 terminal, the normal value should be 510V~580V, if the voltage is lower than 510V, go to step 2.
Step 2: Check whether the wires of rectifier circuit are loose or not. If wires are loosen, fasten the wires. If wires are OK, replace the main PCB.
L2 troubleshooting:
Step 1: Check the DC voltage between 1 and 2 terminal, the normal value should be 510V~580V, if the voltage 1 2 3-Phase bridge rectifier Filter board is higher than 580V, go to step 2.
Step 2: Check the voltage between the two electrolytic capacitors, the normal value should be 510V~580V.
If the value is not in the range, that means the power supply for electrolytic capacitorshas problem, you should check the power supply, whether the voltage is too high and whether the voltage is stable. If the voltage value is normal, then the main PCB has malfunction, it needs to be replaced.
И за каким? Так они вообще обленятся и тока спрашивать будут. Это все есть в свободном доступе, по кнопакам потыкать просто надо, а им лень...
А вот у тебя набрался
Может у человека свободного доступа нет
Алексей163
20.7.2015, 13:03
Спасибо.
Ладно у меня нет, московкие "спецы" не знают что делать.....
а вы говорите про свободный доступ., Я же не спроста на форум залез, скорее от безысходности.
Еще рез спасибо, буду проверять.
Denis_rds
28.7.2015, 21:21
Цитата(Алексей163 @ 2.7.2015, 9:13)

Доброго времени суток, нужна помощь или подсказка, что можно сделать.
Проблема в следующем: VRF MDV-615 серия 4+. Днём работает нормально, после ночи встает в ошибку "H4", ловить ошибки на "нижних" уровнях не предоставляется возможным, т.к. журнала ошибок у техники нет, а ночью караулить не пускают на территорию (режимный объект). По совету поставщиков установили мониторы напряжения на фазы. Напряжение в норме, за пределы "+"/"-" 10%, не выходят. Мониторим уже неделю и как заметил, когда наряжение на одной фазе 237-239 вольт блок встаёт в ошибку.
Может кто знает что это, и как с этим бороться дайте знать.
Может это особенность данного блока. Поставь реле контроля фаз,настрой на +/- 5%, которое управляет пускателем. Пускатель посади на питание. Грубо, но просто и 100% сработает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.