Fox222
Производственное помещение (6,7х9м) высотой 13,5 м, оборудование в нем высотой до 5,5 м. Согласно СП5 Прим. 3, нужно увеличить расход и интенсивность на 10% на каждые 2м высоты. Значит, если помещение относится к группе 7, i=0.56 л/с*м2 и Q=105 л/с??
В таком случае применение оросителей для пенного пт на такой расход не подходит. Какое оборудование поставить под такой расход?(
artemwtf
Может Вам подойдет объемное тушение - ГПВ генератор пены высокой кратности. Для ЛВЖ, ГЖ - идеально
Fox222
Пробую считать по СП5. Прил. Г, но возник вопрос.
Когда считаю коэф. а значение К1 - коэф. учитывающий осадку пены должен быть 1,5 м при высоте помещения до 10 м. Как быть если высота помещения больше 10 м?
BTS
Цитата(Fox222 @ 6.7.2015, 11:03) *
Пробую считать по СП5. Прил. Г, но возник вопрос.
Когда считаю коэф. а значение К1 - коэф. учитывающий осадку пены должен быть 1,5 м при высоте помещения до 10 м. Как быть если высота помещения больше 10 м?


В СП5 6.3.1.6 написано, что высота заполнения должна превышать высоту оборудования на 1м (и раньше так было).Объёмное тушение можно делать пеной средней кратности(70-100) по методике из СН 75-76 или СНиП 2.04.09-84.
Fox222
А как же остальная площадь помещения? Пеной буду заливать высоту оборудования 5,5 м + 1 м. Останется еще 7 м высоты. как с ними быть? или эта площадь не будет учтена в гидр. расчетах? blink.gif
BTS
Цитата(Fox222 @ 6.7.2015, 12:42) *
А как же остальная площадь помещения? Пеной буду заливать высоту оборудования 5,5 м + 1 м. Останется еще 7 м высоты. как с ними быть? или эта площадь не будет учтена в гидр. расчетах? blink.gif


Заполняется всё помещение (6,7 * 9) на высоту 5,5+1. Остающийся ОБЪЁМ можно не заполнять.
Sindarkon
Я, может, чего-то не понимаю, но зачем защищать производственное помещение по группе 7?
BTS
Цитата(Sindarkon @ 6.7.2015, 14:22) *
Я, может, чего-то не понимаю, но зачем защищать производственное помещение по группе 7?


Да уж, как-то тема сама собой съехала на обсуждение объёмного пенного тушения , а назначение помещения упомянуто не было.
Fox222
Тогда выходит следующее:
пенообразователь - Полярный НСВ пена средней кратности 6%.
расход раствора пенообразователя - Qp-pa=i*Sн=0,1 (л/с*м2)*180=18 л/с.
На 10 мин тушения - 10,8 м3.
10,8*0,06*789 кг/м3=511,3 кг (+ запас 100%)
Nгпс=(6,7*9*6,5*3)/(100*0,006*10*60)=4 шт.
Приняты ГПС-600.

Sindarkon, Склад сырья ЛВЖ (резервуары со спиртом и ацетоном)
Fox222
Тема была создана раньше Склад ЛВж называется. это продолжение
Fox222
Можно ли подключать пенное апт к питающему трубопроводу водяного апт? или вести от насосной? с отдельным кск?
BTS
Можно, если в СП 30 нет оговорок, запрещающих размещать в одном помещении водоподготовку и ёмкость с пенообразователем.
Fox222
Для гидр. расчета принимаю параметры работы установки: i=0.56 л/с*м2 и Q=105 л/с, t=10 мин. (Согласно СП5 Прим. 3, нужно увеличить расход и интенсивность на 10% на каждые 2м высоты. Высота помещения 13,5 м, помещение относится к группе 7).
вид пожаротушения - общеобъемный. Защищаем 4 резервуара из нержавеющей стали со спиртом и ацетоном.
Определяем требуемый расход раствора пенообразователя:
Q=i* Sпом.=0,56*(6,7*9)=33,77 л/с.
затем кол-во пеногенераторов ГПС-600:
N=Q/Qпг=33,77/6=6 шт.
Обьем пенообразователя:
Wпо = qпоbanned2.gif*t*60=0,36*6*10*60=1296 л.
Существует какая то единая методика расчета установки? а то куда не тыкнись везде как то по-своему, поделитесь ссылочкой если возможно helpsmilie.gif
BTS
Если Вы собираетесь делать объёмное тушение с заполнением высоты на 1м выше верхней точки аппаратов, то таблица 5.1 не нужна и понятие "интенсивность" при объёмном тушении не применяется. Но если Вы собираетесь тушить возгорание пролива по площади, тогда нужно думать, подойдут ли Вам ГПС-600,т.к. в этом случае необходимо орошать ёмкости для их охлаждения.
BTS

Быть может, в документе ВНИПИНЕФТИ указано, как защищать подобные помещения с емкостями ЛВЖ.
Fox222
Почитаем, спасибо
Fox222
К установке приняты ЭГВП-50. высота установки 6,5 м. Расстановка пеногенераторов сделана таким образом,чтобы обеспечить равномерное заполнение помещения пеной. Высота кирпичной пристройки внутри помещения - 2,5 м. Какой из вариантов более рационален?
Ferdipendoz
Исходите из условий крепления пеногенераторов. Разницы как размещать нет, у вас же объёмное тушение, они всё равно зальют пеной помещение. Это ГПСС-600 надо ориентировать на защищаемое оборудование
BTS
Цитата(Ferdipendoz @ 18.7.2015, 10:39) *
Исходите из условий крепления пеногенераторов. Разницы как размещать нет, у вас же объёмное тушение, они всё равно зальют пеной помещение. Это ГПСС-600 надо ориентировать на защищаемое оборудование

ГПСС-600- это для резервуаров.
ГПС-600 тоже могут заполнить помещение по объёму(кратность пены 70-100). При этом направлять их на оборудование не обязательно.
Ferdipendoz
Могут. Но ГВПЭ для объёмного тушения эффективнее, всё-таки кратность 400-500. Перерасхода пенообразователя нет.