OOOOvod
Здравствуйте!
Прошу совета...
Есть выход из здания (блочка) стальной трубы Dу50 производственных стоков (чистая вода) на отм. +0.250. Через прочистку (тройник) опуск под землю до глубины промерзания. Далее, по горизонтали, под землёй в смотровой колодец.
Труба с греющим кабелем (обогрев до глубины промерзания).
По наружке греющий кабель в минвате и покрывном слое из оцинкованной стали. Далее под землёй - греющий кабель в тепловой изоляции - скорлупы ППУ с покрывным слоем из ПВХ ленты. После отметки глубины промерзания кабель не прокладывается и тепловой изоляции не будет - тут антикоррозийная битумная.
Не ясно как стыковать эти 3 вида изоляции между собой.
...Может всё гнать от здания до колодца в ППУ с кабелем, но как к прочистке подобраться...Подскажите!
Водяной
ПВХ ленту порвёт при заморозке-оттаивании грунта. Если только у Вас грунтовки особо нет и почва песчанистая
OOOOvod
Спасибо,
Есть ещё готовые трубы в ППУ изоляции с греющим кабелем. Наверное его возьму...