Цитата(v-david @ 13.7.2015, 16:47)

ну вообще говоря вряд ли стоит закладываться на все возможные неисправности, если нет особых пожеланий, конечно. Неправильно это. В случае с теплыми полами, опять же, если все по уму, регуляторы на гребенках должны быть которые закроются при повышении температуры и ничего фатального не будет при поломке насоса.
Не согласен категорически! Всегда надо задумываться о том, а что будет если сломается тот-то тот-то, как поведет система при такой неисправности. А ведь всему приходит конц, ресурс не безграничен. И системы теплых полов тоже по разному реализованы, и защита у них в подаче стоит, а пойдет воды из обратки в подачу (при поломке насоса), так что к защите она уже может и "холодненькая придет"
На одном объекте, когда только начинали использовать ПЛК при написании ПО поведение системе при различных неисправностях не учли. А где тонко, там и рвется. Поломался модуль аналогового ввода, поведение системы стало непредсказуемое... Подпитка системы шла вплоть до подрыва предохранительных клапанов, АВО работали, несмотря на то, что в котельной и так было весьма жарко и т.д и т.п... После этого в ПО отрабатываются все возможные неисправности, как и что делать, если выйдет из строя тот или иной датчик/модуль... А иначе беда...