KonanRP
Добрый день уважаемые форумчане прошу посмотреть данную схему и покритиковать.
Заранее спасибо
испытатель
Что смотреть то. Ну поверните обозначение теплообменников на 90 гр., а обратные клапаны основных насосов на 180 и перенесите их на выхлоп насосов.
KonanRP
Цитата(испытатель @ 21.7.2015, 10:07) *
Что смотреть то. Ну поверните обозначение теплообменников на 90 гр., а обратные клапаны основных насосов на 180 и перенесите их на выхлоп насосов.

Ок спасибо
Hiro Nakamura
А два трехходовых подряд с одной насосной группой как работать будут?
Алексс
на расширительных баках до запорника нужен сливник
обозначить трубопроводы
KonanRP
Цитата(Hiro Nakamura @ 21.7.2015, 10:43) *
А два трехходовых подряд с одной насосной группой как работать будут?

Не понял вопроса, можете уточнить.

Цитата(Алексс @ 21.7.2015, 10:57) *
на расширительных баках до запорника нужен сливник
обозначить трубопроводы

Спасибо.
Алексс
на теплообменниках нет промывочных кранов (ду 25)
указать сливники у фильтров, у насосов
Hiro Nakamura
Да это не совсем вопрос, а скорее уточнение.

Как это все будет работать?

Вот первый трехходовой взял и замкнул циркуляцию на котлы и в системе у вас циркуляции не будет. На мой взгляд на схеме не хватает насосов.

KonanRP
Цитата(Hiro Nakamura @ 21.7.2015, 11:27) *
Да это не совсем вопрос, а скорее уточнение.

Как это все будет работать?

Вот первый трехходовой взял и замкнул циркуляцию на котлы и в системе у вас циркуляции не будет. На мой взгляд на схеме не хватает насосов.

Первый трехходовой будет включатся только для подмеса что б на входе в котел температура была не меньше 60 градусов, в принциае он замыкатся не будет

Цитата(Алексс @ 21.7.2015, 11:25) *
на теплообменниках нет промывочных кранов (ду 25)
указать сливники у фильтров, у насосов

Большое спасибо.
Алексс
не указано ни одного воздушника.
указать сетевые сливники и манометры перед задвижкой со стороны потребителя
LUCHNICK
Цитата(KonanRP @ 21.7.2015, 7:02) *
Добрый день уважаемые форумчане прошу посмотреть данную схему и покритиковать.
Заранее спасибо

Схема не рабочая!!! Вообще не рабочая!!!
KonanRP
Цитата(LUCHNICK @ 21.7.2015, 12:04) *
Схема не рабочая!!! Вообще не рабочая!!!

Можно узнать почему? Заранее спасибо
Hiro Nakamura
Обвязку теплообменников ГВС откуда такую взяли?
LUCHNICK
Цитата(KonanRP @ 21.7.2015, 13:22) *
Можно узнать почему? Заранее спасибо

А какая невиданная сила заставит идти воду на подмес в трехходовых клапанах на отопление и на вентиляции? Что будет с потоком воды в данных системах при крайних положениях трехходовых (при открытии и закрытии)?
У Вас "потеряны" насосы на данных контурах. Если ставите туда насосы, то трехходовой клапан перед котлами не нужен, насосы на обратки перед котлами должны "исчезнуть". В общем, вернитесь к классическим вариантам (в любом случае на каждом контуре ОВ нужен свой насос):
1. Или с гидрострелкой и котловыми насосами
2. С рециркуляционными насосами котлов, задвижкой с электроприводом на котлах.
Посмотрите примеры схем, например у Висман.
А после решения стратегических задач можно будет поговорить и о тактических...

Да, еще на нагрев ГВС тоже должен быть свой насос и трехходовой...
испытатель
Цитата(Hiro Nakamura @ 21.7.2015, 7:27) *
На мой взгляд на схеме не хватает насосов.


Цитата(Hiro Nakamura @ 21.7.2015, 9:31) *
Обвязку теплообменников ГВС откуда такую взяли?

Замечания верные. После каждого трех-ходоаого на каждый контур СО свой насос нужен. ГВС с резервированием, а не в параллель надеюсь, и рециркуляцию завести на всас насосов ГВС, а не на выхлоп. Нет клапана регулирования ГВС (до разветвления на теплообменники)
ssn
удалил.
не. схема правда не рабочая. поскольку реализует переменный расход у потребителя (если принять, что трёх ходовые все работают на разделение потока).
ну и ГВС не регулируемый.
KonanRP
Всем большое спасибо!