Инженер ОВК
Добрый день. Скажите свое мнение. Делаем фитнесс центр в гараже. Гараж 3 этажа + подвал. На 1 этаже больше половины этажа занимает магазин продовольственный, оборудованный спринклерным пожротушением, подвал и 2,3 этажи - гараж, тоже оборудован пожаротушением. Вторая часть 1 этажа наш фитнесс центр. Требуется определить нужно ли там пожаротушение. Магазин и фитнесс центр разделены перегородкой кирпичной 120мм (ыдерживает 45 минут). По СП 5 таблица А3 п.38 фитнесс центр рассматриваю как общественное - АУП не требуется. Но согласно приложению А п.А.5 - площадь помещений оборудованных системами АУП составляет более 40%, значит здание надо полностью оборудовать спринклерами в том числе и фитнесс центр. Права ли я, что требуется делать АУП в фитнесс центре?
дмитрий01
Нужно делать!
Инженер ОВК
То есть вы в таком случае делаете?
Инженер ОВК
Еще в п.А.5 есть оговорка - кроме помещений перечисленных в п.4. Там написано что помещения категории Д и В4 не оборудуются АУП. А если фитнесс центр безкатегорийное помещение, гореть там нечему.
Инженер ОВК
Выкладываю фитнесс
Sindarkon
Инженер ОВК
Цитата
А если фитнесс центр безкатегорийное помещение, гореть там нечему.

Вы, похоже, ни разу в фитнесс-центрах не были, раз заявляете подобное. То, что помещение не подлежит категорированию, означает лишь, что его пожарная опасность оценивается по иным критериям.
Для вас здесь действует п.А.5 СП5, а значит АУП необходимо.
Инженер ОВК
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 8:22) *
Инженер ОВК

Вы, похоже, ни разу в фитнесс-центрах не были, раз заявляете подобное. То, что помещение не подлежит категорированию, означает лишь, что его пожарная опасность оценивается по иным критериям.
Для вас здесь действует п.А.5 СП5, а значит АУП необходимо.



Даже не смотря на то что это отдельный противопожарный отсек с самостоятельными ыходами. См. чертеж ранее выложенный. Просто спор возник.
Sindarkon
Вы сами сказали, что там перегородка на 45 минут. Откуда отдельный пожарный отсек?
Инженер ОВК
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 8:58) *
Вы сами сказали, что там перегородка на 45 минут. Откуда отдельный пожарный отсек?

узнеала точнее у архитекторов, перегородка кирпичная 120 мм огнестойкость 2,5часа, это противопожарный отсек. Первая информация была неверная.
Sindarkon
Тогда таблица А.3, п.38.
Инженер ОВК
Спасибо за ответ.
дмитрий01
Цитата(Инженер ОВК @ 28.7.2015, 9:05) *
узнеала точнее у архитекторов, перегородка кирпичная 120 мм огнестойкость 2,5часа, это противопожарный отсек. Первая информация была неверная.

blink.gif ничего себе ошибочка, было 45 минут, стало 150 минут dry.gif в таком случае попадаете как правильно сказали под 38 пункт, не нужно, только сингалка
Инженер ОВК
Цитата(дмитрий01 @ 28.7.2015, 10:47) *
blink.gif ничего себе ошибочка, было 45 минут, стало 150 минут dry.gif в таком случае попадаете как правильно сказали под 38 пункт, не нужно, только сингалка

значит п.А.5 действует когда противопожарная перегородка 45 мин, а если отсек, то смотреть по таблице? Я не у того архитектора изначально узнала.
дмитрий01
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.

Это для одного пожарного отсека, разные отсеки.... это как разные здания) если можно так проще сказать