Приветствую, коллеги!
По работе дали обследовать 4-х секционный жилой дом от 14 до 22 этажей со сроком эксплуатации около 3-х лет.
На первом этаже расположена нежилая часть (магазины, кабинеты...). Со второго этажа и выше-типовая планировка. Жилая и не жилая части обслуживаются отдельными системами.
Системы отопления двухтрубные вертикальные с радиаторами. Не зонированные. На чердаке все стояки объединены воздушной линией, воздух спускается вертикальными воздухоотводчиками.
Проблема следующая: выше 9-10 этажа отопительные приборы не прогреваются и в ХП t воды в приборе менее 20 С. При этом нижние этажи перегреваются.
Делал выезд, залили систему водой (к слову подпитывается она от ГВС), стравили воздух, походили по этажам. Вывод: система водой заливается, воздушных пробок не обнаружено. В некоторых квартирах ОП заменены на конвекторы, там же автоматические терморегуляторы заменены на отключающие краны. На стояках отсутствуют балансировочные клапаны (хотя проекте предусмотрены)!
Диаметры стояков от 32 до 15. Пересчитал гидравлику, скорость воды в трубах 0,2-0,3 м/с.
Меняли насосную группу на более мощную, улучшение было, но незначительное.
Рабочая версия: из-за относительно высокой пропускной способности 32 и 25 труб и отсутствия балансировочных клапанов циркуляция воды в приборах нижних этажей значительно выше расчетной.
Кто сталкивался с проблемой или знает вероятные причины ее возникновения, поделитесь пожалуйста!
Также предстоит писать отчет и рекомендации, может у кого есть форма... Пошерстил нормативы-безрезультатно.
Спасибо!