Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расширительный бак
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
lit84
расчитал для системы отопления в котельную расширительный бак 2500 лит и 1,5 бар предварительное(началиное)
кто видел такие баки с таким давлением . всегда больше пишут
juzzi
Баки такого объема могут быть заправлены самостоятельно азотом, т.е. преддавление создается индивидуально для каждой системы отопления. Для этих целей существует специальный заправочный клапан для азота.
см. инстр. стр.4
lit84
Цитата(juzzi @ 7.8.2015, 19:54) *
Баки такого объема могут быть заправлены самостоятельно азотом, т.е. преддавление создается индивидуально для каждой системы отопления. Для этих целей существует специальный заправочный клапан для азота.
см. инстр. стр.4


здраствуйте есть ли у вас группа безопастности на расширительный бак . емкость бака 1500 - 2500 литров . максимальное давление 3 бар . монтирую в котельную на обратный трубопровод до насоса. что посоветуйте.
juzzi
Если речь идет о котловой контуре, то правильней будет сказать о выборе предохранительного клапана(ов) для установленного котла. Типоразмер и другие характеристики в первом приближении выбираются исходя из установленной мощности котлов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.