KGJ
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, какой должен быть диаметр вытяжной трубы вытяжного зонта? Габариты оборудования 325х300х125, размер вытяжного зонта я взял на 10см больше с каждой стороны, т.е. 425х400. Высоту определил по формуле hз = А-D/(2tga/2) + hборта. Прочитал Волкова но там нет никакой информации на счет подбора диаметра..... blink.gif
Rayzih
Считаете расход воздуха, который будет удалятся зонтом. Задаетесь скоростью в воздуховоде от зонта. Находите диаметр.
KUGA
Добрый,
Могу высказать свое мнение, точнее, логику расчета - диаметр подбирается таким образом, чтобы скорость воздуха была оптимальной, с одной стороны не была слишком маленькой (чтобы не оседали твердые частицы в воздуховоде) с другой стороны не была слишком большой, потому что перепад сопротивления зависит от скорости квадратично. Подбираете стандартный диаметр так, чтобы скорость была около 7-10 м/с, потом считаете сопротивление всего пути до вентилятора. Если вентилятор справляется с заданной производительностью при полученном сопротивлении воздуховода, то все ок. Если нет - увеличиваете диаметр.
KGJ
Спасибо
Ольгаа
Цитата(KGJ @ 10.8.2015, 10:23) *
... Высоту определил по формуле hз = А-D/(2tga/2) + hборта. Прочитал Волкова но там нет никакой информации на счет подбора диаметра..... blink.gif


А в формуле какой подставляли?!
KGJ
Ой простите, хотел написать "высоту определю" biggrin.gif
Ольгаа
F сечения = L/3600*Vp
На всякий случай rolleyes.gif