Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Systemair Vbr 70-40-3
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
gaizins
Подскажите пожалуйста где найти документы на оборудование Systemair VBR 70-40-3.
Интересует пропускная способность теплообменника и тепловая мощность при перепаде температур.
Сам искал-не нашел.
Заранее спасибо
gaizins
Цитата(jota @ 3.9.2015, 12:16) *

там нет...еще места имеются?!
jota
Цитата(gaizins @ 3.9.2015, 11:51) *
там нет...еще места имеются?!

Как это нету? Там программа подбора и расчёта параметров. Вы пользоваться программой умеете?
http://www.systemair.com/ru/Russia/Product...ling-batteries/
gaizins
Цитата(jota @ 3.9.2015, 14:19) *
Как это нету? Там программа подбора и расчёта параметров. Вы пользоваться программой умеете?
http://www.systemair.com/ru/Russia/Product...ling-batteries/

где взять пропускную способность теплообменника?!
Лыткин
Цитата(gaizins @ 3.9.2015, 13:44) *
где взять пропускную способность теплообменника?!

Обратитесь в фирму Ридан, там всё посчитают.
gaizins
Цитата(Лыткин @ 3.9.2015, 15:10) *
Обратитесь в фирму Ридан, там всё посчитают.

а где они данные для расчета возьмут?Вы их так рекламируете..там работаете?
juzzi
Дело 5 минут позвонить местным представителям системайр.
gaizins
Цитата(juzzi @ 3.9.2015, 21:44) *
Дело 5 минут позвонить местным представителям системайр.

сделано за три дня до того как написал сюда...послали к своей программе на сайте -сказали: распечатаешь что получится то и правда- продолжаем разговор..
jota
Цитата(gaizins @ 3.9.2015, 13:44) *
где взять пропускную способность теплообменника?!

пропускную способность теплообменника - Что это такое?
Вы конкретно опишите какие данные имеете и чего хотите.....
gaizins
Цитата(jota @ 4.9.2015, 15:13) *
пропускную способность теплообменника - Что это такое?
Вы конкретно опишите какие данные имеете и чего хотите.....


1.Имею установленный и самовольно подключенный на объекте Vbr 70-40-3.Паспорта нет.
Соответственно имею название и геометрические размеры(если это поможет)
Тпод -137 град со срезкой на 115
Т обр- 72 град.
По тех условиям.

2.Хочу:определить максимальную тепловую мощность для внесения в договор теплоснабжения.
Norb
Цитата(gaizins @ 4.9.2015, 14:09) *
сделано за три дня до того как написал сюда...послали к своей программе на сайте -сказали: распечатаешь что получится то и правда- продолжаем разговор..


Вам теплоотдачу от поверхности теплообменника от скорости надо? Вряд ли они дадут формулу. Если есть расход воздуха и перепад температур то по программе подбора и определить количество тепла. Хотя если оно известно даже программы не надо biggrin.gif
juzzi
Предлагаю воспользоваться программой Coil http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=54446

Цитата
Внимание, по какой-то причине антивирусники находят типа вирусы в папке с установленной программой, поэтому архив запаролен - пароль - forum.abok.ru
gaizins
Цитата(Norb @ 4.9.2015, 15:25) *
Вам теплоотдачу от поверхности теплообменника от скорости надо? Вряд ли они дадут формулу. Если есть расход воздуха и перепад температур то по программе подбора и определить количество тепла.



Хорошо..Допустим я так сделаю.
Как я вижу данную ситуацию..на сайте расположенном неизвестно где-лежит программа считающая неизвестно как.Вбиваю данные получаю результат..Печатаю на принтере..И что мне предлагаете сделать с этой бумагой..А это именно бумага.А не документ,т.к. на ней печати нет.
Прихожу в энергоснабжающую организацию- и говорю-вот вам паспорт сам сделал-Пошлют и будут правы.


Насколько я понимаю паспорт на оборудование для этого и есть-производитель дает характеристики произведенного оборудования.
И несет ответственость. А параметры и тепловые характеристики определяет производитель путем измерения,а никак не расчета
Norb
Азачем паспорт оборудования? Этот калорифер же в реальной сети работает, вам надо знать массовый расход и температуру нагрева воздуха от и до, отсюда и посчитать нагрузку.
gaizins
Цитата(Norb @ 4.9.2015, 15:42) *
Азачем паспорт оборудования? Этот калорифер же в реальной сети работает, вам надо знать массовый расход и температуру нагрева воздуха от и до, отсюда и посчитать нагрузку.

Паспорт приложу к исполнительной документации-Шутка)))
Т.е.расход воздуха на разность температур и коэффициенты-опа и получилась мощность.Так?
Wiz
Цитата
Т.е.расход воздуха на разность температур и коэффициенты-опа и получилась мощность.Так?

Ну типа да.
Norb
Ну не как там получиться расход воздуха, дальше определите энтальпию на входе и выходе. Считаете массовый расход воздуха, потом массу умножаете на разность энальпий вот и получиться расход теплоты на нагрев воздуха.
gaizins
Цитата(Norb @ 4.9.2015, 15:51) *
Ну не как там получиться расход воздуха, дальше определите энтальпию на входе и выходе. Считаете массовый расход воздуха, потом массу умножаете на разность энальпий вот и получиться расход теплоты на нагрев воздуха.

Хорошо..все верно...
Расход воздуха брать из максимальной производительности вентилятора ?
Wiz
Цитата
Расход воздуха брать из максимальной производительности вентилятора ?

Из проектной или из измеренной. Максимальная не значит требуемая.
Norb
Цитата(gaizins @ 4.9.2015, 14:54) *
Хорошо..все верно...
Расход воздуха брать из максимальной производительности вентилятора ?

По идее надо из проекта если вентилятор в сеть работает все равно максималь ный расход не получиться. Так же будут потери в фильтре, калорифере и шумоглушителе.
gaizins
Цитата(Wiz @ 4.9.2015, 15:56) *
Из проектной или из измеренной. Максимальная не значит требуемая.

2.Хочу:определить максимальную тепловую мощность для внесения в договор теплоснабжения уже установленного кем то без меня оборудования.Без проекта. Узла учета нет.
Расход воздуха брать из максимальной производительности вентилятора ?Проекта нет
Пожалуйста отбросьте лирику нужен совет,если не знаете не говорите..не путайте
Norb
Я к тому что взять максимальную теплоотдачу от калорифера вы все равно не сможете, он может с запасом быть подобран. Но даже и теплоотдачу вы не получите потому что она зависит от массовой скорости воздуха через теплообменник и скорости воды в трубках калорифера. А без расхода вы ни того не другого не узнаете. Так что расход воздуха вам все равно надо какой-то принять. Можете примерно задаться потерями в сети паскаль 100 и по программе вычислить какой будет расход. Оттуда и считать.
jota
Надо задаться Тнар воздуха расчётной (для вашего региона), влажносью - это из климатического справочника; и расходом воздуха.
Принтаут расчётной программы Системайр - официальный документ.
Wiz
Цитата
.Хочу:определить максимальную тепловую мощность для внесения в договор теплоснабжения уже установленного кем то без меня оборудования.Без проекта.

Тепловая мощность определяется не типом калорифера, а количеством тепла, необходимым для передачи его от воды воздуху.
Основной показатель здесь - расход воздуха через калорифер и его перепад температур.
Цитата
Пожалуйста отбросьте лирику нужен совет, если не знаете не говорите..не путайте

Да какая уж тут лирика. Вам шашечки или ехать ?
Вы сначала мат. часть то поизучайте.
У вас вентилятор работает сам по себе или на сеть ? Если на сеть, то у него есть напорно-расходная характеристика, которая пересекается с характеристикой сети, на которую он работает.
Это есть рабочая точка вентилятора т.е его расход и напор, что собственно вам и нужно.
Цитата
влажностью - это из климатического справочника;

При нагреве влажность не важна, т.к. процесс происходит при постоянном влагосодержании.
jota
Цитата(Wiz @ 4.9.2015, 15:46) *
При нагреве влажность не важна, т.к. процесс происходит при постоянном влагосодержании.

+ smile.gif
Skaramush
Идёте сюда и получаете результат по своим данным
gaizins
Цитата(jota @ 4.9.2015, 16:35) *
Принтаут расчётной программы Системайр - официальный документ.


Кто кроме Вас это может подтвердить))
Данный документ (Принтаут ) не имеет юридической силы без печати Системайр.

Цитата(Wiz @ 4.9.2015, 16:46) *
Да какая уж тут лирика. Вам шашечки или ехать ?
Вы сначала мат. часть то поизучайте.
У вас вентилятор работает сам по себе или на сеть ? Если на сеть, то у него есть напорно-расходная характеристика, которая пересекается с характеристикой сети, на которую он работает.
Это есть рабочая точка вентилятора т.е его расход и напор, что собственно вам и нужно.

Грамотный жуть...По тому пути и пойдем.СПАСИБО.Осталось найти характеристики вентилятора.
Хотя вопрос спорный..С документом как говорится вы человек, без документа нет.
jota
Цитата(gaizins @ 4.9.2015, 17:31) *
Кто кроме Вас это может подтвердить))
Данный документ (Принтаут ) не имеет юридической силы без печати Системайр.

Вы подтверждаете своей подписью и принимаете ответственность за вводные данные.
Печать - это Ваши домыслы. На принтауте фирменный логотип Системайр.
gaizins
Цитата(jota @ 4.9.2015, 18:40) *
Вы подтверждаете своей подписью и принимаете ответственность за вводные данные.
Печать - это Ваши домыслы. На принтауте фирменный логотип Системайр.

уж да..я еще тот фантазер
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.