Здравствуйте.
Проектирую систему отопления для небольшого промышленного здания, со складским помещением, слесарной мастерской, раздевалками-душевыми и т.д. Есть там помещение электрощитвой. Я знаю, что в электрощитовой обычно ставиться гладкотрубный регистр, для которого нужна отдельная ветка отопления. Проблема в том, что ИТП расположен в противоположном конце здания, поэтому для электрощитовой потребуется отдельная ветка длинной около 45м. И это для комнатки с теплопотерями в 600 Вт!
Может возможно запитать регистр от основной ветки отопления, с вынесением запорной арматуры за пределы электрощитовой? Либо вообще поставить там электроконвектор или масляный радиатор?
Баха
Цитата(Pronto @ 8.9.2015, 3:57) *
Здравствуйте.
Проектирую систему отопления для небольшого промышленного здания, со складским помещением, слесарной мастерской, раздевалками-душевыми и т.д. Есть там помещение электрощитвой. Я знаю, что в электрощитовой обычно ставиться гладкотрубный регистр, для которого нужна отдельная ветка отопления. Проблема в том, что ИТП расположен в противоположном конце здания, поэтому для электрощитовой потребуется отдельная ветка длинной около 45м. И это для комнатки с теплопотерями в 600 Вт!
Может возможно запитать регистр от основной ветки отопления, с вынесением запорной арматуры за пределы электрощитовой? Либо вообще поставить там электроконвектор или масляный радиатор?


Я не спец в этом деле, но у нас отопление электрощитовой запитывается от основной ветки СО, обычно электрощитовую вешаю на обратку от лестничной клетки.
Иногда ТСО делает замечание, чтобы вообще в электрощитовой не было водяного отопления.
испытатель
Не навязываю, но мы электричеством с комнатным термостатом и тепловентиляторами http://www.kipspb.ru/catalog/7766/ пользуемся в таких случаях. Ну ка эту воду...от греха
ИОВ
Цитата(Pronto @ 8.9.2015, 12:57) *
Есть там помещение электрощитвой. Я знаю, что в электрощитовой обычно ставиться гладкотрубный регистр, для которого нужна отдельная ветка отопления.

Откуда такие знания? Нет таких требований или указаний.
-BuTeK-
Вот мне всегда было интересно в случае с электрическим отоплением.
Тепловыделений оборудования вроде хватает на покрытие теплопотерь?
Если да, то отопительный прибор нужен скорее всего только на момент ремонта/простоя электрощитовой.
Как будет греться помещения в момент, когда его ремонтируют, если прибор стоит электрический?
испытатель
Обогревают не трансформаторы и коммутирующие элементы, а щиты управления и электросчетчики.
Pronto
Цитата(ИОВ @ 8.9.2015, 16:45) *
Откуда такие знания? Нет таких требований или указаний.


Вычитал на этом форуме)
ИОВ
В нормах нет и не было требований об отдельной ветке. Всегда присоединяли к основной системе отопления этажа/стояка/здания. Соблюдайте только требования ПУЭ об отсутствии разъёмных соединений в самомй электрощитовой.
Vano
Цитата(-BuTeK- @ 8.9.2015, 13:53) *
Вот мне всегда было интересно в случае с электрическим отоплением.
Тепловыделений оборудования вроде хватает на покрытие теплопотерь?
Если да, то отопительный прибор нужен скорее всего только на момент ремонта/простоя электрощитовой.
Как будет греться помещения в момент, когда его ремонтируют, если прибор стоит электрический?

Знать бы сколько этих тепловыделений - еще не один электрик не выдал задания официально с подписью.
Поэтому электроприбор на величину теплопотерь.
Ремонтировать электроприбор?
На время ремонта/замены инерции хватит здания и можно два повесить каждый на 50%.
Не проблема.
MonoBaldinni
Всегда обогреваем эл.щитовые электричеством. Точной информации о тепловыделениях оборудования всё равно никогда не получишь, а нести ответственность за конденсат на приборах... В конце концов, эл. калорифер с термостатом включится тогда, когда нужно, и спишь спокойно.
Pronto
Цитата(ИОВ @ 8.9.2015, 17:59) *
В нормах нет и не было требований об отдельной ветке. Всегда присоединяли к основной системе отопления этажа/стояка/здания. Соблюдайте только требования ПУЭ об отсутствии разъёмных соединений в самомй электрощитовой.


Доводилось Вам отопливать электрощитовую электроприборами?
ИОВ
Да, конечно, но в основном в производственных и складских зданиях. В жилых и общественных зданиях - реже (например, в неотапливаемом подвале)
Pronto
У меня как раз производственное и складское.

Благодарю всех за советы