Цитата(ВВПВ @ 11.9.2015, 8:06)

... есть эскалатор который спускается на цокольный этаж ...
Если у Вас многосветное (атриум) или двусветное пространство включает цокольный этаж, то должны разрабатываться СТУ, т.к. пожарными нормами такой вариант объёмно-планировочных решений не предусмотрен. Кроме того, нормами не рассматриваются и пути эвакуации через это пространство. Согласно № 123-ФЗ, Статья 78:
Цитата
2. Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Приступать к проектированию противодымной защиты без СТУ бессмысленно, там ещё не известно, что пропишут.
Цитата(ВВПВ @ 11.9.2015, 8:06)

... это одно большое помещение. Но его площадь 3993. Значит мне надо проектировать сразу две системы дымоудаления. И каждая система с двумя дымоприемными устройствами.
Пожоже, Вы совсем не считаете для себя нужным знакомиться с темами в этом подфоруме

. Предпочитаете играть в "вопросы/ответы"? Уж сколько раз обсуждали, например
два дня назад, а вот
чуть раньше