Koshkarev
11.9.2015, 12:29
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Очень нужен совет. Можно ли в существующую пневмотранспортную систему (древесная пыль/древесное волокно) включить последовательной еще один вентилятор (получится два вентилятора с разными аэродинамическими характеристиками, расположенные на большом расстоянии друг от друга, между ними располагается ответвление - для забора пыли от продольной пилы) для увеличения напора (т.к. происходит частое забитие). если да, то как правильно посчитать и увязать систему??? какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?? уж больно не хочет разделять на две отдельные системы каждую ветку.
zaharov63
11.9.2015, 13:21
Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 12:29)

Можно ли в существующую пневмотранспортную систему (древесная пыль/древесное волокно) включить последовательной еще один вентилятор (получится два вентилятора с разными аэродинамическими характеристиками, расположенные на большом расстоянии друг от друга, между ними располагается ответвление - для забора пыли от продольной пилы) для увеличения напора (т.к. происходит частое забитие). если да, то как правильно посчитать и увязать систему??? какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?? уж больно не хочет разделять на две отдельные системы каждую ветку.
Что-то не понял.
Последовательная работа вентиляторов описана в справочной литературе. Ну да, могут быть разные последствия, и в худшую сторону тоже. Вообще-то такое с бухты-барахты не делается. Нужно наладчиков хороших привлечь для обследования. В т.ч. не исключен вариант, когда найдутся и другие меры. Более простые и менее затратные.
Skaramush
11.9.2015, 14:13
Это у вас ответвление получается на напорной стороне "нового" вентилятора???
Если так, то кто до такого додумался, представьтесь пожалуйста.
Koshkarev
11.9.2015, 14:37
перед всасывающем патрубком второго вентилятора стоит тройник, т.о. образом новый вентилятор будет нагнетать в тройник и материал от пил подается на тройник и это добро все вместе дальше протягивает второй (старый вентилятор). работаю 3 недели, не моя идея. изначально хотел разделять обе системы. механики воют - не хотят вводить и обслуживать новое оборудование (лень).
читал справочную литературу, в книжке Вахвахова много разных примеров разобрано. Наладчиков бы не плохо, но у нас не будут с этим заморачиваться, скорее дадут добро на разделение систем. пока ничего не делается, а просто обдумывается.
по пневмотранспорту мало литературы, тем более хорошей литературы, по сравнению с той же вентиляцией (на мой взгляд)
научный интерес присутствует возможно ли это осуществить (чтобы нормально работала система)
Skaramush
11.9.2015, 14:44
Сами поняли, что описываете? Что "подаётся" от пил? Каким образом, если вы "посадили" разрежение на входе в вентилятор своим "рационализаторством"?
zaharov63
11.9.2015, 14:44
Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 14:37)

перед всасывающем патрубком второго вентилятора стоит тройник, т.о. образом новый вентилятор будет нагнетать в тройник и материал от пил подается на тройник и это добро все вместе дальше протягивает второй (старый вентилятор)
Не, у меня воображения не хватает. Какие тройники при последовательном соединении? Это нужно изображать.
Koshkarev
11.9.2015, 14:57
Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 14:44)

Не, у меня воображения не хватает. Какие тройники при последовательном соединении? Это нужно изображать.
вы правы блин, чет я прозевал))) параллельное смотрите)
Skaramush
11.9.2015, 14:59
Схему на стол. Хоть от руки, в любом виде.
Koshkarev
11.9.2015, 14:59
!!
Skaramush
11.9.2015, 15:08
Мда...
А вы по специальности кто?
Koshkarev
11.9.2015, 15:14
ТГВ, посоветуйте как лучше поступить в данной ситуации и как все это посчитать и увязать
Skaramush
11.9.2015, 15:17
ТГВ??????
Тогда держитесь.
Что вы натворили на входной стороне вентилятора, который на схеме на "горизонтальной" ветке? За счёт чего будет работать ответвление "влево"?
Как вообще подобный бред пришёл в голову имеющему специальность ТГВ и которому читали курс о работе вентиляторов в сети? Что вы там "увязывать" собрались?
zaharov63
11.9.2015, 16:07
Цитата(Skaramush @ 11.9.2015, 14:59)

Схему на стол. Хоть от руки, в любом виде.
Цитата(Skaramush @ 11.9.2015, 15:17)

ТГВ??????
Тогда держитесь.
..
Дык дрогнула рука...
Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 15:14)

ТГВ, посоветуйте как лучше поступить в данной ситуации и как все это посчитать и увязать
А как советовать? Без исходных, которые возможно и вам неизвестны. Без понимания проблемы и что ее вызывает.
Поэтому совет о наладчиках остается в силе. Ведь все одно каждый год должы испытывать. Или нет? Пусть за денежку, но дадут решение по реконструкции на основании рельных параметров. И повторюсь - возможно и без нее получится обойтись, т.к. причины неудовлетворительной работы могут быть разные.
Skaramush
11.9.2015, 16:23
...Но указанная схема сделает работу не просто "неудовлетворительной", а запросто приведёт к выбиванию опилок из пылеприёмника у пилы.
Приглашайте специалиста.