Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Совместная работа вентиляторов в сети пневмотранспорта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Koshkarev
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Очень нужен совет. Можно ли в существующую пневмотранспортную систему (древесная пыль/древесное волокно) включить последовательной еще один вентилятор (получится два вентилятора с разными аэродинамическими характеристиками, расположенные на большом расстоянии друг от друга, между ними располагается ответвление - для забора пыли от продольной пилы) для увеличения напора (т.к. происходит частое забитие). если да, то как правильно посчитать и увязать систему??? какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?? уж больно не хочет разделять на две отдельные системы каждую ветку.
zaharov63
Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 12:29) *
Можно ли в существующую пневмотранспортную систему (древесная пыль/древесное волокно) включить последовательной еще один вентилятор (получится два вентилятора с разными аэродинамическими характеристиками, расположенные на большом расстоянии друг от друга, между ними располагается ответвление - для забора пыли от продольной пилы) для увеличения напора (т.к. происходит частое забитие). если да, то как правильно посчитать и увязать систему??? какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?? уж больно не хочет разделять на две отдельные системы каждую ветку.

Что-то не понял.
Последовательная работа вентиляторов описана в справочной литературе. Ну да, могут быть разные последствия, и в худшую сторону тоже. Вообще-то такое с бухты-барахты не делается. Нужно наладчиков хороших привлечь для обследования. В т.ч. не исключен вариант, когда найдутся и другие меры. Более простые и менее затратные.
Skaramush
Это у вас ответвление получается на напорной стороне "нового" вентилятора???
Если так, то кто до такого додумался, представьтесь пожалуйста.
Koshkarev
перед всасывающем патрубком второго вентилятора стоит тройник, т.о. образом новый вентилятор будет нагнетать в тройник и материал от пил подается на тройник и это добро все вместе дальше протягивает второй (старый вентилятор). работаю 3 недели, не моя идея. изначально хотел разделять обе системы. механики воют - не хотят вводить и обслуживать новое оборудование (лень).
читал справочную литературу, в книжке Вахвахова много разных примеров разобрано. Наладчиков бы не плохо, но у нас не будут с этим заморачиваться, скорее дадут добро на разделение систем. пока ничего не делается, а просто обдумывается.
по пневмотранспорту мало литературы, тем более хорошей литературы, по сравнению с той же вентиляцией (на мой взгляд)
научный интерес присутствует возможно ли это осуществить (чтобы нормально работала система)
Skaramush
Сами поняли, что описываете? Что "подаётся" от пил? Каким образом, если вы "посадили" разрежение на входе в вентилятор своим "рационализаторством"?
zaharov63
Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 14:37) *
перед всасывающем патрубком второго вентилятора стоит тройник, т.о. образом новый вентилятор будет нагнетать в тройник и материал от пил подается на тройник и это добро все вместе дальше протягивает второй (старый вентилятор)

Не, у меня воображения не хватает. Какие тройники при последовательном соединении? Это нужно изображать.
Koshkarev
Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 14:44) *
Не, у меня воображения не хватает. Какие тройники при последовательном соединении? Это нужно изображать.

вы правы блин, чет я прозевал))) параллельное смотрите)
Skaramush
Схему на стол. Хоть от руки, в любом виде.
Koshkarev
!!
Skaramush
Мда...

А вы по специальности кто?
Koshkarev
ТГВ, посоветуйте как лучше поступить в данной ситуации и как все это посчитать и увязать
Skaramush
ТГВ??????

Тогда держитесь.

Что вы натворили на входной стороне вентилятора, который на схеме на "горизонтальной" ветке? За счёт чего будет работать ответвление "влево"?

Как вообще подобный бред пришёл в голову имеющему специальность ТГВ и которому читали курс о работе вентиляторов в сети? Что вы там "увязывать" собрались?
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 11.9.2015, 14:59) *
Схему на стол. Хоть от руки, в любом виде.

Цитата(Skaramush @ 11.9.2015, 15:17) *
ТГВ??????

Тогда держитесь.
..

Дык дрогнула рука...

Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 15:14) *
ТГВ, посоветуйте как лучше поступить в данной ситуации и как все это посчитать и увязать

А как советовать? Без исходных, которые возможно и вам неизвестны. Без понимания проблемы и что ее вызывает.
Поэтому совет о наладчиках остается в силе. Ведь все одно каждый год должы испытывать. Или нет? Пусть за денежку, но дадут решение по реконструкции на основании рельных параметров. И повторюсь - возможно и без нее получится обойтись, т.к. причины неудовлетворительной работы могут быть разные.
Skaramush
...Но указанная схема сделает работу не просто "неудовлетворительной", а запросто приведёт к выбиванию опилок из пылеприёмника у пилы.

Приглашайте специалиста.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.