Полная версия этой страницы:
Приточная система
Здравствуйте. Рассчитывали приточную систему и получилось, что при подаче 3600м3/ч воздуха необходимо давление 6300Па (8 воздухораспределителей с Нера-фильтром + фильтры грубой и тонкой очистки + местные сопротивления). Теперь не можем подобрать прит.установку, производители говорят, что воздуховоды не выдержат такого давления...Как же быть? Может посоветуете установку, которая обеспечит данный расход воздуха при высоком давлении?
Skaramush
21.9.2015, 8:59
Это как вы умудрились рассчитать сеть под вентилятор высокого давления? Можно посмотреть на расчёты, что-то закрадывается подозрение, что вы умудрились суммировать сопротивления параллельных ответвлений.
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 9:59)

Это как вы умудрились рассчитать сеть под вентилятор высокого давления? Можно посмотреть на расчёты, что-то закрадывается подозрение, что вы умудрились суммировать сопротивления параллельных ответвлений.
Считали по образцу руководства А3-804 от самого дальнего уч-ка магистрали, а затем по ответвлениям, конечно суммируя все

Знаний, честно говоря, в данной области немного
Skaramush
21.9.2015, 10:08
Интересующая Вас цифра это сопротивление самого дальнего ответвления (с наибольшим сопротивлением) + потери по магистрали. Остальные ответвления добавлять к сумме не надо. А теперь посмотрите на результат.
Чтобы два раза не пересчитывать. Под дальним участком имеется в виду ОДИН фильтр. Самый последний. Следующий на том же ответвлении прибавлять также не надо.
Чтобы два раза не пересчитывать. Под дальним участком имеется в виду ОДИН фильтр. Самый последний. Следующий на том же ответвлении прибавлять также не надо.
[/quote]
Вопрос конечно может глупый, но почему?
Skaramush
21.9.2015, 10:24
Потому, что в месте его подключения (получается предпоследнее ответвление) УЖЕ есть достаточное давление для преодоления сопротивления.
Оп, понял что сейчас будет у вас в голове твориться. Дополнение.
- Расходы по ответвлениям суммируются. То есть, производительность вентилятора = сумме расходов.
- Сопротивления суммируются как указал выше = самый дальний и с самым высоким сопротивлениям участок + сопротивления по магистрали.
... И вместо вентилятора высокого давления (свыше 3000 Ра), у Вас сейчас и среднего-то (от 1000 до 3000) может не потребоваться.
Большое Вам спасибо!
Skaramush
21.9.2015, 10:53
Пожалуйста.
Просто сделайте себе заметочку. Как вариант - если в результате расчёта достаточно типовой системы получилась необходимость эксклюзива, ищите ошибку.
И еще один вопрос. При выборе фильтров тонкой и грубой очистки расход воздуха через фильтр должен быть равен расходу всей системы?
Skaramush
21.9.2015, 10:58
Фильтры в установке? Тогда конечно.
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 11:53)

Пожалуйста.
Просто сделайте себе заметочку. Как вариант - если в результате расчёта достаточно типовой системы получилась необходимость эксклюзива, ищите ошибку.

Я приточку делаю впервые, да еще и с 3хступенчатой очисткой...Откуда же мне было знать каким должен получиться итог))) Теперь вот благодаря Вам запомню
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,