Sasha_89_lab
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.
У нас есть котельная подача 7 бар обратка 5 бар. От котельной запитана территория с большим кол-вом построек. Нам необходимо присоединить к теплосети временное здание, на врезке ставим регулятор давления после себя, в данном случаем нам необходимо снизить давление до 2 бар. Давление на выходе со здание получится 1,5 бара. Задавит обратка теплосети с высоким давлением систему здания с более низким давлением или же все таки будет циркуляция данной системы?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
shadow
Цитата(Sasha_89_lab @ 5.10.2015, 23:53) *
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.
У нас есть котельная подача 7 бар обратка 5 бар. От котельной запитана территория с большим кол-вом построек. Нам необходимо присоединить к теплосети временное здание, на врезке ставим регулятор давления после себя, в данном случаем нам необходимо снизить давление до 2 бар. Давление на выходе со здание получится 1,5 бара. Задавит обратка теплосети с высоким давлением систему здания с более низким давлением или же все таки будет циркуляция данной системы?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Регулятор давления не сможет снизить до 2, когда в обратном трубопроводе 5. Нужно не регулятор ставить, а балансировочный клапан или дроссельную шайбу.
Sasha_89_lab
Почему нельзя снизить регулятором ? на примере клапана данфосс AVD регулятор давления "после себя" написано что может снижать давления и поддерживать в пределах от 1 до 5 бар.
Будет ли циркуляция при такой схеме подключения или высокое давление магичстрали задавит ветку обратки из здания ?
испытатель
Ничего не покурили?
leo_karp
Добрый вечер,

Все всегда движется из области высокого в область низкого давления, обратное движение возможно только с помощью насоса, компрессора или пинка (в переполненный автобус трудно войти но быть выпихнутым из него легко).
Поэтому получаем, начиная от подачи:
- подача 7 бар ->> давление после регулятора 2 бар (регулятор давления это и есть дроссель, только регулируемый) ->><<- обратка 5 бар;

Вода из области 2 бар в область 5 бар может попасть только с помощью насоса.
Система работать не будет. По факте регулятор давления просто запрет, так как Вы выставите на нем давление 1,5 Бар, а по факту там будет больше 5 бар.

Я так понимаю, что в "временном" здании будет "временное" и "нежное" отопление и Вы боитесь его порвет 7 или 5 Бар-ами, если так поставьте промежуточный теплообменник - это будет лучшее, безопасное и в итоге дешевле. Вода в городских сетях на очень чистая и "временное и нежное" отопление так же может этого не пережить.

BIONDER
leo_karp все разжевал, даже добавить нечего.
Алексс
Еще есть гидравлическая стрелка
ИнСи
Контур с высоким давлением с циркуляцией можно отвязать от контура с низким только установив Т.О. плюс насос на низкую сторону. Установка клапана после себя работать не будет.