Рассуждаю по СП 30.13330 (если не права, сильно не ругайте) - при двух вводах объед. хоз-противопожарного водопровода (>12ПК) нижняя труба (которая без счетчика) - это не обводная линия, это самостоятельный второй ввод. Обводная требуется в следующих случаях (п. 7.2.8):
имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение;
счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение).
Т.е. если ввода два (нет 1-го условия), и счетчик рассчитан на суммарный расход (нет 2-го условия), то обводная у счетчика не нужна.
Читаю дальше этот пункт (7.2.8):
Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство
на обводной линии - в закрытом состоянии. У нас нет обводной (два ввода и счетчик рассчитан на сумму), но наша нижняя труба, становится обводной по логике объединения вводов, и чтобы по ней не шел расход минуя счетчик, она пломбируется в закрытом состоянии. Но тогда не обеспечена подача в кольцевой водопровод (>12ПК) всегда по 2-м вводам (трубопроводам). Но про это нет четкого указания в нормативной документации, но есть в учебниках.
Читаю дальше этот пункт (7.2.8):
В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.
Требования п. 7.2.11 имеется в виду пропуск счетчиком суммарного расхода при сохранении на нем допустимых потерь.
Т.е. если требование выполнено, то оставляем все как есть - запорное устройство на нижней трубе без привода, но опломбировано в закрытом состоянии.
Если условие не выполнено, то следуя тексту пункта - счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение) - появляется обводная у счетчика. А она уже у нас есть (так как два ввода объединены, и нижняя труба по логике и есть обводная, дабы шло все через счетчик), но ставим привод на запорное устройство на ней.
А теперь про две обводные у счетчика, не рассчитанного на суммарный расход. Такие схемы применяются в случаях, когда надо всегда обеспечить пропуск в кольцевой водопровод по двум трубопроводам.
Смотрим пособие
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧитаем текст:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСмотрим схему:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПособие 1987 года, но больше не нашла нигде подробнее. В итоге, не во все здания с двумя вводами с объед. хоз-противопожарном водопроводом должна обеспечиваться непрерывная подача в кольцо, а только в уникальные и далее по тексту. И видимо жилье не считается уникальным, так как сколько видела проектов на жилье, даже если не рассчитан счетчик на суммарный расход, то обводная всегда одна с эл. задвижкой. И тогда вопрос все-таки какие здания считать уникальными? Сейчас монтируем д. садик - там вод. узел с двумя обводными по задвижке с приводом на каждой, счетчик соответственно только на хоз-питье. Т.е. детский сад отнесен к уникальным. Или может уже есть что то новее, чем пособие 1987 года?