Добрый день.

Прошу прощения за дилетантский вопрос, но не стал его задавать, если бы сумел разобраться самостоятельно.

Суть проблемы:
Имеется SIP-дом общей площадью 280 м.кв., построенный в этом году. Высота потолков 2.8 м. Отделочных работ нет. На данный момент из энергоносителей только электричество, выделено 7 кВт. Газ будет только в следующем году.
Задача обеспечить отопление дома в течение зимы в диапазоне +7-10 градусов. Возможно ли это при помощи электрокотла и радиаторов отопления? Или 7 кВт ни при каких условиях не хватит?

P.S. Поскольку плотно занимаюсь промышленной автоматикой, могу без проблем реализовать любое управление отоплением, хотя конечно это вряфд ли сильно упростит задачу.
Inchin
Цитата(D_Kapotov @ 19.10.2015, 16:06) *
Задача обеспечить отопление дома в течение зимы в диапазоне +7-10 градусов. Возможно ли это при помощи электрокотла и радиаторов отопления? Или 7 кВт ни при каких условиях не хватит?


Сделайте расчет теплопотерь дома, для температуры в помещениях +7-10 градусов. Возможно хватит и 7 кВт.

Лыткин
Цитата(Inchin @ 20.10.2015, 8:17) *
Сделайте расчет теплопотерь дома, для температуры в помещениях +7-10 градусов. Возможно хватит и 7 кВт.

По формуле: Qпотерь = Vздания*0,5*((10 - (-24)) ккал/ч. Полученное значение делим на 860 и получаем нагрузку в кВт. Если у Вас здание одноэтажное получается всего около 2 кВт. Можно обойтись электрическим тепловентилятором с автоматическим регулированием (в пределах 400 руб.).
HeatServ
Цитата(D_Kapotov @ 19.10.2015, 16:06) *
Добрый день.

Прошу прощения за дилетантский вопрос, но не стал его задавать, если бы сумел разобраться самостоятельно.

Суть проблемы:
Имеется SIP-дом общей площадью 280 м.кв., построенный в этом году. Высота потолков 2.8 м. Отделочных работ нет. На данный момент из энергоносителей только электричество, выделено 7 кВт. Газ будет только в следующем году.
Задача обеспечить отопление дома в течение зимы в диапазоне +7-10 градусов. Возможно ли это при помощи электрокотла и радиаторов отопления? Или 7 кВт ни при каких условиях не хватит?

P.S. Поскольку плотно занимаюсь промышленной автоматикой, могу без проблем реализовать любое управление отоплением, хотя конечно это вряфд ли сильно упростит задачу.
Трёх киловатт хватит для Ваших исходных. А зачем пустую избу топить зимой? Да ещё и электричеством...
awlan
Товарищ еще не сказал где находится дом.
А так
Цитата(Лыткин @ 20.10.2015, 14:00) *
По формуле: Qпотерь = Vздания*0,5*((10 - (-24)) ккал/ч. Полученное значение делим на 860 и получаем нагрузку в кВт. получается всего около 2 кВт.

получается
Q = 280м2 * 3м*0,5*34 =14 280 ккал./час или 16,6 квт. - это при расчетной т-ре наружного воздуха -24С.
Если домик в более холодном климате, то больше.
lovial
Цитата(awlan @ 20.10.2015, 9:27) *
Товарищ еще не сказал где находится дом.
А так

получается
Q = 280м2 * 3м*0,5*34 =14 280 ккал./час или 16,6 квт. - это при расчетной т-ре наружного воздуха -24С.
Если домик в более холодном климате, то больше.

- (-24) - это температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) для данной конкретной местности, ее надо знать...
Попробуйте у меян тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html прикинуть...
Inchin
Цитата(Лыткин @ 20.10.2015, 9:00) *
Можно обойтись электрическим тепловентилятором с автоматическим регулированием (в пределах 400 руб.).

Вполне вероятно, пусть не одним, а двумя тепловентиляторами.

Но думаю, что произведенный расчет теплопотерь дома понадобится и для проектирования системы отопления на газе в следующем году. Пересчитать в программе теплорасчет с внутренней температуры +7 до +22 (по вкусу и нормам), займет две минуты. Как говориться, лучше перебдеть, чем недобдеть. wink.gif Лучше знать, а не гадать.
Лыткин
Цитата(awlan @ 20.10.2015, 9:27) *
Товарищ еще не сказал где находится дом.
А так

получается
Q = 280м2 * 3м*0,5*34 =14 280 ккал./час или 16,6 квт. - это при расчетной т-ре наружного воздуха -24С.
Если домик в более холодном климате, то больше.

ВИНОВАТ! При расчёте объёма пропустил высоту здания (поспешил - людей насмешил).