Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Утепление канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Инженер ОВК
Добрый день проектировщики. Нужна помощь. Напорный участок канализации проходит под дорогой на глубине заложение 0,6 метров примерно. Нужно его утеплить. Для расчета пользуюсь СНИП Тепловая изоляция. Помогите опрелелиться как считать толщину изоляции. Принимаем скорлупы из пенопоулиритана. По нормативной плотности теплового потока, по заданной величине теплового потока,по заданному времени приостановке движения жидкого вещества.
Инженер ОВК
Вода в трубопроводе не будет задерживаться. Расчитала по снип по заданному снижению температуры вещества. Приняла снижение темпеатуры 1градус. Получился натуральный логарифм отрицательный. Что это значит, кто подскажет?
lexa00
Нам считали по какой-то программе РОК и делали расчет минимального времени τ_мин, в течение которого вода в водопроводной трубе не начнет превращаться в лед при наихудших условиях: полном отсутствии течения (например, из-за аварии) и наиболее холодной температуры наружного воздуха -28°С.
Потом это время сравнивали с временем ликвидации аварии.
Инженер ОВК
Я пришла к выводу что изоляция не нужна. Труба с уклоном, напорная, и в последующем будет тоже сразу откачиваться с приямка, поэтому при минимальной скорости 0,7 - время прохождения промерзающего участка 14секунд. Думаю условно заложить теплоизоляционный слой и хватит.
t.solo
Уважаемые коллеги у меня также вопрос об утеплении бытовой канализации - у кого-нибудь есть оформленное техническое решение по утеплению колодца бытовой канализации (глубиной менее 1,0м)?
Заранее благодарна!!!!
lexa00
А колодец то зачем утеплять?
t.solo
Глубина заложения менее метра. Внутриплощадочные сети, хотим утеплить.
lexa00
Трубу утеплите. В колодце утепленную вторую крышку.
cec_njv
Привет,

Можно использовать прогу,в приложении есть ''screenshot'' этой проги,можете скачать из сайта,распространяется свободно.


С уважением,

cec_njv
Aerl
Эм, а почему глубина заложения 0,6? не маловато? по нормам 0,7 до верха минимум, на такой глубине нагрузка от транспорта прилична
Ольга R
Помогите кто чем может!!!)))
столкнулась первый раз с заложением хоз-бытовой канализации выше нормативной глубины. Расчетная глубина промерзания грунта-2,42м. Стартовый участок сети расположен на глубине 1,35 м. Приняла решение проложить участок трубопроводом изокорсис-у с греющим кабелем. А что с этим кабелем делать не знаю. Как его подключать и куда? Задание электрикам выдавать? Если да, то в каком виде? В общем я в растерянности))
lexa00
Какая длина кабеля? Если не очень большая (до 50 метров). То в месте, где заканчивается греющий кабель рисуете переходную муфту с электрокабеля на греющий. И от муфты тянете электрокабель к ближайшей розетке или автомату, ну или задание электрикам с получившейся нагрузкой по длине кабеля.
Ольга R
Цитата(lexa00 @ 16.11.2015, 19:44) *
Какая длина кабеля? Если не очень большая (до 50 метров). То в месте, где заканчивается греющий кабель рисуете переходную муфту с электрокабеля на греющий. И от муфты тянете электрокабель к ближайшей розетке или автомату, ну или задание электрикам с получившейся нагрузкой по длине кабеля.

Длина получается 53 метра. Плюс еще выпуск тоже промерзает. А как нагрузку определить?
И как кабель пойдет до розетки? Под землей? Это в моем проекте должно быть?
freese
Цитата(Ольга R @ 17.11.2015, 5:51) *
Это в моем проекте должно быть?

у электриков, им задание давайте
Frosty
Цитата(Ольга R @ 17.11.2015, 5:51) *
Длина получается 53 метра. Плюс еще выпуск тоже промерзает. А как нагрузку определить?
И как кабель пойдет до розетки? Под землей? Это в моем проекте должно быть?

У вас есть мощность греющего кабеля на 1м, 53xN=53N - ваша потребляемая мощность, греющий кабель вместе с выпуском зайдет в здание , а там где-нибудь рядом дать задание электрикам предусмотреть розетку для вашего кабеля.
Ольга R
Цитата(Frosty @ 17.11.2015, 12:10) *
У вас есть мощность греющего кабеля на 1м, 53xN=53N - ваша потребляемая мощность, греющий кабель вместе с выпуском зайдет в здание , а там где-нибудь рядом дать задание электрикам предусмотреть розетку для вашего кабеля.

А мощность на 1 метр как определить?
Frosty
Цитата(Ольга R @ 17.11.2015, 12:25) *
А мощность на 1 метр как определить?

Взять из мануала к тому кабелю который вы принимаете
Ольга R
[quote name='Frosty' date='17.11.2015, 12:10' post='1164429']
греющий кабель вместе с выпуском зайдет в здание , а там где-нибудь рядом дать задание электрикам предусмотреть розетку для вашего кабеля.
[/
Спасибо! А как в колодце кабель крепить? У меня получается выпуск из дома, потом колодец, и от колодца еще 50 м с кабелем надо делать. Кабель получается не разрывать?

И на этих 50 метрах еще колодец стоит. Получается два колодца
Frosty
В гофру и заделать его в лотке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.