Добрый день участники форума. Проектирую вентиляцию двухэтажного торгового центра в г. Воткинск.
В торговом зале зале запроектирована ПВ-вентиляция с рекуператором из расчета 60 м3/ч на 1 рабочего и 20 м3/ч на 1 посетителя(кол-во рабочих и посетителей взял из норм площади на человека) без системы кондиционирования(как попросил заказчик).
Пришли замечания экспертизы по торговому залу:
"Достаточно ли в торговых залах в летний период только системы вентиляции(без кондиционирования) для обеспечения нормируемых параметров воздушной среды в помещениях торговых залов. Ссылка на СП 60.13130-2012, п.4.2 «б»;П. 5.1 «в»"
По СП 131.13330 "Строительная климотология" температура по параметру А для ТПГ принимается по г.Ижевск и равняется +27 град.
В ГОСТе 30494 в табл. 4.2 допустимая температура воздуха в обслуживаемой зоне составляет 18-28 град.
Вроде как проходит. Дополнительно произвел расчет на теплопоступления
Qлюд=26581Вт, Qосв=12643Вт, Qсолн рад=4883Вт, Qобор=0 Вт,
Qсум=44107Вт
q=Qсум/V=44107/3855=11.4 Вт/м3
Температура удаляемого воздуха равна tуд=tпр+grad(t)*(H-h)=27+0,5*2=28
tпр=27
grad(t)=0.5 т.к q<11.6
(H-h)=4-2=2
Пройдет ли такая отписка для экспертизы?