Стоки ИТП
Спроектировали ИТП на отметке -4.320, под ИТП на отм. -7.320 тех.подполье. Задание на приямок не успели отдать на стройку, все уже залили до 0.000, поэтому теперь возможен только трап.
Выпуски хоз.быт канальи на -4,200.
Как быть со стоком?
На -7.320 расположена насосная с приямком, идет транзит К13н наверх, с выпуском на отмостку.
timofeyprof
4.12.2015, 17:09
Цитата(leria @ 4.12.2015, 16:26)

На -7.320 расположена насосная с приямком, идет транзит К13н наверх, с выпуском на отмостку.
дренажный насос установлен в приямке насосной?
ну и вот пусть сливается в приямок через трап в ИТП.
Коллеги, разрешено ли сбрасывать стоки из трапа ИТП в сеть К1. Вообще в какие сети возможен сброс стоков из трапа/приямка ИТП?
а в городе объекта какие сети водоотведения- общесплавная или какая?
Да и при "раздельном" водоотведении допускается. Только вот- а вообще есть сеть К2 наружняя в городе или в "обозримых пространствах"?
Цитата(инж323 @ 23.2.2016, 17:47)

а в городе объекта какие сети водоотведения- общесплавная или какая?
Да и при "раздельном" водоотведении допускается. Только вот- а вообще есть сеть К2 наружняя в городе или в "обозримых пространствах"?
Да К2 есть наружная. Но внутри здания водостоков нет, поэтому хотелось сбросить в К1, так как внутри здания К1 имеется.
Это вполне обсуждаемо с местным водоканалом.Хотя бы в качестве "исключения",хоть и сток собственно "серый".
А территория вокруг здания, как решается водоотвод ливнестока? Эт в качестве обоснованности обращения к водоканалу.
Цитата(инж323 @ 23.2.2016, 18:54)

Это вполне обсуждаемо с местным водоканалом.Хотя бы в качестве "исключения",хоть и сток собственно "серый".
А территория вокруг здания, как решается водоотвод ливнестока? Эт в качестве обоснованности обращения к водоканалу.
Со здания наружные неорганизованный водосток а далее по лоткам до дождеприемников.
Имея в здании отметку минус 7.2 у вас только из ИТП сток дренажный?
Вы похоже не только приямок ИТП забыли.
Цитата(инж323 @ 23.2.2016, 20:07)

Имея в здании отметку минус 7.2 у вас только из ИТП сток дренажный?
Вы похоже не только приямок ИТП забыли.
У меня нет никакой отметки - 7,2
Трап на +0,15.
ежик_с_окраины
4.3.2016, 10:32
согласование с эксплуатирующей организацией, типа Водоканал, нужно только в случае указания дополнительного притока на сети их балансовой ответственности. Это технические требования на сброс стока из приямка ИТП, с указанием расхода, либо в технические требования на сброс прифунд. дренажа, дренажа ТС и т.п.