Здравствуйте. Проблема такая... После очередной перегрузки привода по току перестал включаться главный контактор через внутреннее реле на DO8. Попробовал переназначить на внешний дискретный выход DO2, но картина такая... При ручном управлении из программы DriveWindow, командой "включить контактор" выход DO2 включается, а вот при переходе на дискретное управление выход не включается. В параметрах "Старт/Стоп" включение контактора стоит "ON". Помогите... Второй день голову ломаю. Просто с ABB дело имел мало.
А что на панели пишет?, готовность к работе выдает?
Цитата(Pawel @ 9.12.2015, 13:27)

А что на панели пишет?, готовность к работе выдает?
Пишет, что готов к работе. Нет ни каких ошибок.
Выложите файл с параметрами ПЧ (DWL), когда стоит дискретное управление и выход не включается.
Цитата(m3F @ 9.12.2015, 21:25)

Выложите файл с параметрами ПЧ (DWL), когда стоит дискретное управление и выход не включается.
Сейчас...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У Вас на цифровых входах DI7 и DI8 - единицы появляются?
Можно посмотреть в 8.05 бит 6 и бит 7 онлайн.
Очень похоже, что не проходит сигнал на DI7 (OnOff1). Так как привод показывает, что готов к включению (RdyOn = 1), а сигнал разрешения не приходит.
Сейчас посмотреть могу... В понедельник.