Добрый день.
Помогите разобраться какое сопротивление теплопередаче следует принять для расчета?
Имеется панель металлическая трехслойная с утеплителем из минеральной ваты ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм.
1) Согласно данного ГОСТа Таблица 4 теплопроводность утеплителя 0,048, тогда сопротивление теплопередаче панели по расчету получится (пренебрегаем стальными листами) = 1/8,7+0,15/0,048+1/23=3,28.
2) В этом же ГОСТе есть таблица 7 по которой приведенное сопротивление теплопередачи для данной панели не менее R=3,61, правда для условий эксплуатации "0"
3) Но было ещё пара экспертиз, где эксперт настойчиво требует применять коэффициент однородности. Согласно СТО 00044807-001-2006 Таблица 8 позиция 14 - коэффициент однородности для металлической панели с эффективным утеплителем равен 0,75.
Вроде как по моим соображения ГОСТ уже регламентирует приведенное сопротивление данной панели с данной толщиной R=3,61, и при определении этого R уже включены все коэффициенты (формула 11 СТО 00044807-001-2006)
Спасибо.