Подскажите пожалуйста! Ситуация в следующем: От одного теплового пункта запитано два жилых дома, 5 и 9-ти этажка, система отопления открытая. Элеваторный узел простой не автоматизированный. На подаче стоял ценртобежный насос Grunfos TP 65-195/2. Сгорел эл.мотор. отработав 6 лет. Предвартельно уже ремонтировался. В сервесном центре говорят что возможно он ломается т.к. не верно пообран. Как подобрать нужный насос? Какие нужны параметры? Проектной документации нет. Дома запитаны от котельной, сейчас давление Р1- 5 Атм, Р2 - в районе 2,7-3 Атм. Температурный график 95/70. На 9 этаж не хватает давления, радиаторы чуть теплые. При рабочем насосе Р1 было 6 Атм. и этого хватало.
HeatServ
16.12.2015, 20:34
Цитата(MAX38 @ 16.12.2015, 18:31)

Подскажите пожалуйста! Ситуация в следующем: От одного теплового пункта запитано два жилых дома, 5 и 9-ти этажка, система отопления открытая. Элеваторный узел простой не автоматизированный. На подаче стоял ценртобежный насос Grunfos TP 65-195/2. Сгорел эл.мотор. отработав 6 лет. Предвартельно уже ремонтировался. В сервесном центре говорят что возможно он ломается т.к. не верно пообран. Как подобрать нужный насос? Какие нужны параметры? Проектной документации нет. Дома запитаны от котельной, сейчас давление Р1- 5 Атм, Р2 - в районе 2,7-3 Атм. Температурный график 95/70. На 9 этаж не хватает давления, радиаторы чуть теплые. При рабочем насосе Р1 было 6 Атм. и этого хватало.
График наружных сетей и нагрузка объектов нужна.
ГВС как реализована?
испытатель
16.12.2015, 21:21
При замене насоса - выкиньте элеватор и реализуйте насосную схему смешения, насос на подаче после смешения с регулированием запорным устройством на обратке. Таких давлений хватит для 9 этажки. Ставить насос перед элеватором с низкоэффективной тратой энергии - дикость. Сколько квартир то хотя-бы. Насос наверное ТР65-190/2 был, а не 195.
HeatServ
16.12.2015, 21:24
Цитата(испытатель @ 16.12.2015, 21:21)

При замене насоса - выкиньте элеватор и реализуйте насосную схему смешения, насос на подаче после смешения с регулированием запорным устройством на обратке. Таких давлений хватит для 9 этажки. Ставить насос перед элеватором с низкоэффективной тратой энергии - дикость. Сколько квартир то хотя-бы. Насос наверное ТР65-190/2 был, а не 195.
А вот и нет, насос придётся подбирать на полную циркуляцию, а это бабки чумные.
испытатель
17.12.2015, 11:01
А вот и нет? При графике от котельной +95 коэффициент смешения невелик и циркуляция после элеватора, во вторичном контуре по расходу не намного больше чем по первичному. Насос "мослает" на давление, а не на расход. Скорее всего понадобится менее мощный насос.
HeatServ
17.12.2015, 12:07
Цитата(испытатель @ 17.12.2015, 11:01)

А вот и нет? При графике от котельной +95 коэффициент смешения невелик и циркуляция после элеватора, во вторичном контуре по расходу не намного больше чем по первичному. Насос "мослает" на давление, а не на расход. Скорее всего понадобится менее мощный насос.
Так это график источника? Тогда да, схемка другая будет. Но напорный насос всё равно надо, обратка для девяти этажей низковата.
испытатель
17.12.2015, 12:16
"Обраткой" регулировать смешение, поджав до 3.5 бар Этого хватит для 9 этажки.
HeatServ
17.12.2015, 12:31
Цитата(испытатель @ 17.12.2015, 12:16)

"Обраткой" регулировать смешение, поджав до 3.5 бар Этого хватит для 9 этажки.
Так с ЭСО замучаешься согласовывать. Правильно подобрать TP новый и забыть. Насосы-то неубиваемые сами по себе.
испытатель
17.12.2015, 22:48
Есть общий принцип - мощность насоса изменяется от увеличения давления - пропорционально кубической зависимости, а расходу - в квадратичной. Инженер, выбирая достижение цели с помощью насоса либо за счет изменения расхода, либо за счет давления как бы не колеблется в выборе решения, если тут какая-нибудь политика не примешивается.
HeatServ
17.12.2015, 22:51
Цитата(испытатель @ 17.12.2015, 22:48)

Есть общий принцип - мощность насоса изменяется от увеличения давления - пропорционально кубической зависимости, а расходу - в квадратичной. Инженер, выбирая достижение цели с помощью насоса либо за счет изменения расхода, либо за счет давления как бы не колеблется в выборе решения, если тут какая-нибудь политика не примешивается.
Это хорошо, тогда Вы должны выдать схему для двух домов с одного ИТП. Там человек под тысячу. И марку насоса.
alex54294
28.12.2015, 7:22
Насос упирается в элеватор и работает с перегрузкой, возможно не набирает полные обороты. Надо попроовать его забайпасить (кинуть трубу с вентилем с выхода обратно на вход) и отрегулировать так, что бы и насосу было легче жить и напора хватало. Охлаждение насосы бы придумать.... обдув из приточной вентиляции холодком