Подскажите пожалуйста! Ситуация в следующем: От одного теплового пункта запитано два жилых дома, 5 и 9-ти этажка, система отопления открытая. Элеваторный узел простой не автоматизированный. На подаче стоял ценртобежный насос Grunfos TP 65-195/2. Сгорел эл.мотор. отработав 6 лет. Предвартельно уже ремонтировался. В сервесном центре говорят что возможно он ломается т.к. не верно пообран. Как подобрать нужный насос? Какие нужны параметры? Проектной документации нет. Дома запитаны от котельной, сейчас давление Р1- 5 Атм, Р2 - в районе 2,7-3 Атм. Температурный график 95/70. На 9 этаж не хватает давления, радиаторы чуть теплые. При рабочем насосе Р1 было 6 Атм. и этого хватало.
HeatServ
Цитата(MAX38 @ 16.12.2015, 18:31) *
Подскажите пожалуйста! Ситуация в следующем: От одного теплового пункта запитано два жилых дома, 5 и 9-ти этажка, система отопления открытая. Элеваторный узел простой не автоматизированный. На подаче стоял ценртобежный насос Grunfos TP 65-195/2. Сгорел эл.мотор. отработав 6 лет. Предвартельно уже ремонтировался. В сервесном центре говорят что возможно он ломается т.к. не верно пообран. Как подобрать нужный насос? Какие нужны параметры? Проектной документации нет. Дома запитаны от котельной, сейчас давление Р1- 5 Атм, Р2 - в районе 2,7-3 Атм. Температурный график 95/70. На 9 этаж не хватает давления, радиаторы чуть теплые. При рабочем насосе Р1 было 6 Атм. и этого хватало.
График наружных сетей и нагрузка объектов нужна.
ГВС как реализована?
испытатель
При замене насоса - выкиньте элеватор и реализуйте насосную схему смешения, насос на подаче после смешения с регулированием запорным устройством на обратке. Таких давлений хватит для 9 этажки. Ставить насос перед элеватором с низкоэффективной тратой энергии - дикость. Сколько квартир то хотя-бы. Насос наверное ТР65-190/2 был, а не 195.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 16.12.2015, 21:21) *
При замене насоса - выкиньте элеватор и реализуйте насосную схему смешения, насос на подаче после смешения с регулированием запорным устройством на обратке. Таких давлений хватит для 9 этажки. Ставить насос перед элеватором с низкоэффективной тратой энергии - дикость. Сколько квартир то хотя-бы. Насос наверное ТР65-190/2 был, а не 195.
А вот и нет, насос придётся подбирать на полную циркуляцию, а это бабки чумные.
испытатель
А вот и нет? При графике от котельной +95 коэффициент смешения невелик и циркуляция после элеватора, во вторичном контуре по расходу не намного больше чем по первичному. Насос "мослает" на давление, а не на расход. Скорее всего понадобится менее мощный насос.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 17.12.2015, 11:01) *
А вот и нет? При графике от котельной +95 коэффициент смешения невелик и циркуляция после элеватора, во вторичном контуре по расходу не намного больше чем по первичному. Насос "мослает" на давление, а не на расход. Скорее всего понадобится менее мощный насос.
Так это график источника? Тогда да, схемка другая будет. Но напорный насос всё равно надо, обратка для девяти этажей низковата.
испытатель
"Обраткой" регулировать смешение, поджав до 3.5 бар Этого хватит для 9 этажки.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 17.12.2015, 12:16) *
"Обраткой" регулировать смешение, поджав до 3.5 бар Этого хватит для 9 этажки.
Так с ЭСО замучаешься согласовывать. Правильно подобрать TP новый и забыть. Насосы-то неубиваемые сами по себе.
испытатель
Есть общий принцип - мощность насоса изменяется от увеличения давления - пропорционально кубической зависимости, а расходу - в квадратичной. Инженер, выбирая достижение цели с помощью насоса либо за счет изменения расхода, либо за счет давления как бы не колеблется в выборе решения, если тут какая-нибудь политика не примешивается.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 17.12.2015, 22:48) *
Есть общий принцип - мощность насоса изменяется от увеличения давления - пропорционально кубической зависимости, а расходу - в квадратичной. Инженер, выбирая достижение цели с помощью насоса либо за счет изменения расхода, либо за счет давления как бы не колеблется в выборе решения, если тут какая-нибудь политика не примешивается.
Это хорошо, тогда Вы должны выдать схему для двух домов с одного ИТП. Там человек под тысячу. И марку насоса.
MAX38
Всем большое спасибо!
alex54294
Насос упирается в элеватор и работает с перегрузкой, возможно не набирает полные обороты. Надо попроовать его забайпасить (кинуть трубу с вентилем с выхода обратно на вход) и отрегулировать так, что бы и насосу было легче жить и напора хватало. Охлаждение насосы бы придумать.... обдув из приточной вентиляции холодком