Цитата(st_dir2 @ 21.1.2016, 10:02)

Все дело в том что температура в помещении соответствует нормам. Заказчик требует именно одинаковой температуры на поверхности ОП
Цитата(st_dir2 @ 21.1.2016, 10:02)

В действующих нормативных документах требование поддержания одинаковой температуры на поверхности отопительных приборов отсутствует.
Цитата(st_dir2 @ 21.1.2016, 10:02)

Распределение температуры в отдельном отопительном приборе теоретически не может быть равномерным.
Вот на эти моменты и ссылайтесь в ответе жалобщику. Можно добавить, что законы физики не позволяют на поверхности ОП иметь одинаковую температуру. Такое требование жалобщика - полный бред.
Представим, что система однотрубная с верхним розливом в 5-ти этажке. Подсчитаем какое остывание должно быть в радиаторах при подаче в дом по графику 90/70. Пренебрежем величиной остывания в трубах. Вычисления приближенные очень простые. Дельту Т 20 делим на количество этажей (минус один этаж), т.е 20/4=5 градусов. И это будет разницей температуры теплоносителя в патрубках подачи и обратки ОП. Если же радиатор, к примеру, биметаллический, то температура лицевой поверхности снизу может быть на 5-7 градусов ниже температуры теплоносителя в обратке ОП. Вот и получаем при подаче/обратке в ОП в 70/65, что температура лицевой поверхности сверху будет около 68, а снизу только 58 (65-7=58), т.е. низ лицевой поверхности радиатора будет на 10 градусов холоднее, чем лицевая поверхность сверху.
И это будет нормальным штатным режимом. Равномерности же нагрева (температуры) всей лицевой поверхности, к примеру, у биметаллического радиатора не получиться получить в принципе, даже если температура теплоносителя в обратке будет практически равна (до десятых и даже сотых долей градуса) температуре в подаче.
Равномерности можно достичь только если поместить радиатор в идеальный термос, т.е. чтобы вообще не было никакой теплоотдачи от ОП.