Цитата(Beglaryan @ 24.1.2016, 14:55)

1) Циферки взяли из старого проекта, сровнили с емеющими агрегатами все правильно.
2) При включении вентиляции снижается температура подачи воды на отопления. В тех помещениях где вент. нету а стоят только радиаторы, температура в помещениях снижается.
Регулировка приточного воздуха регулировается через 3-х ходовой клапан, регулировка насосов нету.
В помещениях где стоият радиаторы регулировка осуществляетса через винтили на радиаторах.
Все насосы циркуляционного вида, работают без пульта управления.
На вентиляции стоит GRUNDFOSS 65-185 F, на отоплении pedrollo HFm5B, а в котельной Pedrollo HF6A.
Все насосы тупо подключены к 380В и 220В.))
1) Сравнивать надо с показаниями манометров
2) Подача теплоносителя в обогреватели вентиляционных установок, если судить по схеме, производится из той же распределителной гребёнки, откуда и на отопление. Значит, температура подачи должна снижаться одинаково и в том, и в другом контуре.
Если же появляется разница значений температуры подачи вентиляции и отопления, то, возможно, кран на перемычке между гребёнками подачи и обратки (особенно если они сделаны примерно так же, как изображено на принципиальной схеме) не закрыт и происходит подмес обратного теплоносителя в подачу отопления.
Может хотели сделать короткозамкнутый коллектор, но с балансом расходов контуров котлов и нагрузок совсем не заморачивались, может ещё что. Судя по всему остальному, вами отвеченному, как то чудаковато всё задумано/слеплено.