Цитата(nagger @ 3.2.2016, 13:36)

И какое наполнение? Какие скорости? Расходы - вернЫ?
upd2: не вижу прагмы с id250. Есть 218/250.
Гидравлику проверял по каталогу труб Pragma, очень наглядные таблицы приложениями
285/250мм
Цитата(Aerl @ 3.2.2016, 14:08)

Глянул таблицы гидр. расчета прагмы, Д=176 еще ничего терпимо, там просто диаметр и уклон СП подпирает. С Д=250 совсем все печально, (по Лукиным что ли считали при проектировании), если у Вас даже в макс час не обеспечивается наполнение 0.3-дело дрянь, выпавший осадок не будет смывать, увеличивайте нагрузку на эту нитку. А так чистить, чистить постоянно похоже придется. предыдущие участки с нормальным уконом проложены?
предыдущий участок это уч.1
ЧТо будет если не чистить?
Цитата(Fatik @ 3.2.2016, 14:10)

С чего ей увеличиться? Он из ниоткуда взялся этот пугающий Вас аммонийный?
На подобных наших объектах концентрации аммония 50-70мг/л. Выясняя причину таких концентраций одни умники утверждают, что всё это из за ошибок в проектировании сетей и как следствие: заиливания трубопроводов, хочу опровергнуть или подтвердить эту мысль.
Цитата(Fatik @ 3.2.2016, 14:10)

Плюс в том, что для сетей которые могут заилиться(малых диаметров), а значит очистные маленькие и обычно сравнительно недалеко по расстояниям и в этих случаях то что должно "разложиться" не успевает это сделать и того самого аммонийного и легкоокисляемых характерно нехватает с вытекающими приколами на очистных.
Лучше соединений серы для сетей бойтесь.
Очистные находятся через 300метров самотечной трубы от уч.2
конкретно уч.2 запроектирован неправильно.
Успевает ли за 300метров "то что должно" "разложиться" ?
Если будут образовываться застойные зоны может "разложиться"?
И что значит "то что должно"? Органика в стоках? О чем речь?
в чем плюс непонимаю...
Цитата(Fatik @ 3.2.2016, 14:10)

И дайте уже расчетную схему для своей гидравлики с данными.
Зачем она Вам? если уже стало понятно что уч.2 (L=80м.) нерасчетный и запроектирован неправильно?
Таких участков несколько и я это понимаю.
Главный вопрос:Влияет ли неправильно запроектированная гидравлика самотечных сетей на образование Аммонийного азота в трубах?