Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поквартирное отопление (проблема)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Lost
Добрый день, возникла проблема в системе отопления жилого дома. В доме отопление осуществляется по средствам настенных газовых котлов (котлы установлены в каждой квартире). Но помещения общего пользования (лифт холлы и коридоры) отапливаются от котла, расположенного на первом этаже здания. Проблема заключается в том что при заполнении системы отопления водой через котел, срабатывает предохранительный клапан (установленный внутри котла, рассчитанный на давление 3 бар) и теплоноситель по стояку отопления доходит максимум до 2-го этажа (стояк отопления на 7 этажей). Насос в котле циркуляционный с максимальным напором 6 м. Стояк системы отопления двухтрубный (подача и обратка).
Подскажите что можно сделать чтобы предохранительный клапан не срабатывал и система отопления заработала???. (сам клапан в котле трогать нельзя, потому что можно лишиться гарантии на котел.)
HeatServ
Цитата(Lost @ 29.1.2016, 13:09) *
Добрый день, возникла проблема в системе отопления жилого дома. В доме отопление осуществляется по средствам настенных газовых котлов (котлы установлены в каждой квартире). Но помещения общего пользования (лифт холлы и коридоры) отапливаются от котла, расположенного на первом этаже здания. Проблема заключается в том что при заполнении системы отопления водой через котел, срабатывает предохранительный клапан (установленный внутри котла, рассчитанный на давление 3 бар) и теплоноситель по стояку отопления доходит максимум до 2-го этажа (стояк отопления на 7 этажей). Насос в котле циркуляционный с максимальным напором 6 м. Стояк системы отопления двухтрубный (подача и обратка).
Подскажите что можно сделать чтобы предохранительный клапан не срабатывал и система отопления заработала???. (сам клапан в котле трогать нельзя, потому что можно лишиться гарантии на котел.)
Воткнуть теплообменник.
awlan
Цитата(Lost @ 29.1.2016, 18:09) *
предохранительный клапан (установленный внутри котла, рассчитанный на давление 3 бар)
и теплоноситель по стояку отопления доходит максимум до 2-го этажа (стояк отопления на 7 этажей).

3 бар. - это 30 м. вод. ст.
2 этажа - 6 м. вод. ст.

Видимо дело все таки в клапане dry.gif , надо менять.
HeatServ
Цитата(awlan @ 29.1.2016, 13:45) *
3 бар. - это 30 м. вод. ст.
2 этажа - 6 м. вод. ст.

Видимо дело все таки в клапане dry.gif , надо менять.
А потом ставить теплообменник, потому что 7 этажей это добрых пять килограммов.
KGP1
Цитата(Lost @ 29.1.2016, 13:09) *
Проблема заключается в том что при заполнении системы отопления водой через котел, срабатывает предохранительный клапан (установленный внутри котла, рассчитанный на давление 3 бар) и теплоноситель по стояку отопления доходит максимум до 2-го этажа (стояк отопления на 7 этажей). Насос в котле циркуляционный с максимальным напором 6 м. Стояк системы отопления двухтрубный (подача и обратка).
Подскажите что можно сделать чтобы предохранительный клапан не срабатывал и система отопления заработала???. (сам клапан в котле трогать нельзя, потому что можно лишиться гарантии на котел.)

Заполнить СО через котел и обратку стояка,открыв воздушник на 7м этаже .
Wiz
Я кончено может отстал от прогресса, но
Цитата
А потом ставить теплообменник, потому что 7 этажей это добрых пять килограммов.
- Это как ?
Допустим высота этажа 3м, значит высота 7-ми этажей 7*3=21м, ну подпор 5м и того имеем 21+5=26 м или 2,6 кг/см2
Или 5 кг что-то иное имелось ввиду....
HeatServ
Цитата(Wiz @ 29.1.2016, 13:54) *
Я кончено может отстал от прогресса, но
- Это как ?
Допустим высота этажа 3м, значит высота 7-ми этажей 7*3=21м, ну подпор 5м и того имеем 21+5=26 м или 2,6 кг/см2
Или 5 кг что-то иное имелось ввиду....
Тупанул что-то. Действительно, не больше трёх должно хватать... Видимо 2,6 плюс насос выдают другое давление. Надо поглядеть где датчик установлен, если с напорной стороны, то вполне возможно, что давление выходит за допустимые пределы и всё отключается. Если так, то или котёл выше ставить или теплообменник.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.