Добрый день, уважаемые специалисты. Будучи студентом готовлю проект крышной котельной и хотел бы уточнить некоторые вопросы.
На данный момент нарисовал только котловой контур и контур отопления.
ГВС и Отопление проектируется закрыто, через теплообменники.
В приложении лист ТМ проекта.
Возникли следующие вопросы:
 1. Получается что подпиточные насосы придется ставить на котловой контур и контур отопления (после теплообменника) на сколько это экономично и может быть лучше все таки сделать отопление открытым?
 2. На сколько экономичной получается данная схема в общем, до этого думал сделать гидравлическцю стрелку, но тогда бы пришлось увеличивать колличество насосов, на сколько лучше данный вариант?
Мощность котельной 0.5 МВт.
Заранее спасибо за ответы
 
 
 
 
  Системы гвс бывают "открытыми" и "закрытыми".
Системы отопления бывают "с зависимым" и "независимым присоединением".
 
 
 
 
  1. Насосы необходимо устанавливать и на котловом контуре и на контуре за теплообменником.
2. Я бы на вашем месте вместо 2-ух теплообменников установил бы гидрострелку. Думаю, что это выгодно экономически.
А емкостной водонагреватель для ГВС врезал бы до  трехходового регулятора
 
 
 
  timofeyprof
  15.2.2016, 11:37
  
 
  По вопросу №1 о подпиточных насосах. У вас не указаны исходные данные - давление в сетях холодного водоснабжения и высота размещения котельной. Может вам  и не нужны насосы.
И кстати можно зайти в аналогичные темы, где размещены более проработанные схемы и указаны их недостатки - сравнивайте со своей.
 
 
 
 
  А что если обойтись без гидрострелки и коллектрора? Если теплоноситель на отопление подавать сразу через котлы, а на подогрев ГВС отводом. На сколько сложнее будет расчитать эту схему и есть ли вообще в этом смысл?
 
 
 
 
  Советую, в качестве обучения, изучать схемы передовых производителей котельного оборудования.
Много вопросов отпадет.
 
 
 
 
  Проектирование - это возвратно-поступательный процесс. Нужно рассматривать различные связки "оборудование-схема"...
 
 
 
 
  Цитата(tiptop @ 19.2.2016, 19:01) 

Проектирование - это возвратно-поступательный процесс. Нужно рассматривать различные связки "оборудование-схема"...
Согласен, но в ветке студент проектирует крышную котельную.
Для ликбеза De Dietrich думаю с головой достаточно.
Зависимые-независимые. Факторов много. На студенческом уровне он должен это сам посзнать.
А для этого учиться, учиться и .... 
 
  
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.