Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vitotronic 100 Gc1b включает горелку по Т на обратке отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ubi
Есть vit 100 + vitomax 200lw + weishaupt wm-gl 30/2-A.(газ/дизтопливо). При понижении температуры на обратке до 60 С горелка выходит на полную мощность 100%, игнорируя заданную температуру на подаче. Как отключить сию функция контроля температуры обратки???
tiptop
Цитата
Vitotronic 100 Gc1b


Интересно, какие там сейчас стоят кодировки "0C:" и "0d:"?
tiptop
ООО "Виссманн"

129 337 Москва
Ярославское шоссе, 42

Телефон: +7 495 663 21 11
Факс: +7 495 663 21 12

Время работы:
с понедельника по четвергс 9-00 до 18-00
в пятницу с 9-00 до 16-45
ubi
Цитата(tiptop @ 20.2.2016, 13:52) *
Интересно, какие там сейчас стоят кодировки "0C:" и "0d:"?

0C:0 и Od:0 вот...
tiptop
Цитата(ubi @ 20.2.2016, 4:19) *
При понижении температуры на обратке

Цитата(ubi @ 26.2.2016, 2:19) *
0C:0 и Od:0 вот...

Пока непонятно...
А у котла есть датчик температуры воды на входе, подключенный к разъёму "17A"?
У горелки плавное регулирование?
ubi
Цитата(tiptop @ 26.2.2016, 14:24) *
Пока непонятно...
А у котла есть датчик температуры воды на входе, подключенный к разъёму "17A"?
У горелки плавное регулирование?

Датчик "Therm-control" 17А подключен. Попробывал отключить сей датчик физически - выдал ошибку, отключил в общих параметрах 4А:0 , ошибка исчезла, НО ничего не изменилось... горелка все так же не регулируется термостатом vitotronic. Я в недоумении... blink.gif
п.с. горелка модулируемая
tiptop
Цитата(ubi @ 2.3.2016, 5:09) *
Датчик "Therm-control" 17А подключен. Попробывал отключить сей датчик физически - выдал ошибку, отключил в общих параметрах 4А:0 , ошибка исчезла, НО ничего не изменилось...

По-прежнему горелка скачком переходит на максимальную теплопроизводительность?

Цитата(ubi @ 20.2.2016, 4:19) *
При понижении температуры на обратке до 60 С горелка выходит на полную мощность 100%, игнорируя заданную температуру на подаче.

Какая при этом получается температура воды в котле?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.