Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Повышеная температура обратки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
krivkonik
Приветствую, коллеги. По проекту смонтировали и запустили ИТП .Схема его такая- после узла учета стоит рапределительная гребенка, от гребенки идут штуцера
1 на теплообменник ГВС (после теплобменника в обратку идет 30С)
2 на теплообменник системы отопления (после теплобменника в обратку идет 70С)
3 на калориферы приточных установок (после калориферов в обратку идет 70С)
4 на воздушное отопление - агрегаты ВУЛКАНО (после калориферов в обратку идет 70С по расчету)
сделали пусконаладку и сдали , у технадзора и строителей претензий нет- все работает все греет.
Но товарищи из службы эскплуатации прислали письмо что в системе воздушного отопления температура обратки завышена (естественно не указали на сколько), просят установить перемычку между подачей и обраткой и регулятор температуры и циркуляционные насосы, собственнно хотят подмешивать обратку. Вопрос собственно в следующем -как от них отбрехатся и оставить все как есть. Всегда воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры и вопросов никогда не возникало. Тем более агрегаты воздушного отопления работают на дежурное отопление т.е молотят практически постоянно.
v-david
Отбрехиваться можно как угодно, но если в ТУ на присоединение к сетям указана температура обратки и она не выдерживается ВАШИМ ИТП, то наверное надо понять почему? Не обязательно это м.б. Ваша вина, проверьте соответствие температуры подачи графику, хотя шансов на это мало. В принципе, скорее всего, эксплуатация дело говорит. И не важно сколько раз до этого Вы "воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры".
Wiz
Судя по всему воздушное отопление организовано вообще без какого-либо регулятора температуры и может быть причиной завышения общей обратки, что вызывает необходимость выполнения доработки ИТП. Я в таком случае обратку зависимых систем частично пускаю на ТО отопления после рег. клапана. Если температура обратки после АВО завышена, то ее "съест" нагрев в ТО отопления.
HeatServ
Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 17:10) *
Приветствую, коллеги. По проекту смонтировали и запустили ИТП .Схема его такая- после узла учета стоит рапределительная гребенка, от гребенки идут штуцера
1 на теплообменник ГВС (после теплобменника в обратку идет 30С)
2 на теплообменник системы отопления (после теплобменника в обратку идет 70С)
3 на калориферы приточных установок (после калориферов в обратку идет 70С)
4 на воздушное отопление - агрегаты ВУЛКАНО (после калориферов в обратку идет 70С по расчету)
сделали пусконаладку и сдали , у технадзора и строителей претензий нет- все работает все греет.
Но товарищи из службы эскплуатации прислали письмо что в системе воздушного отопления температура обратки завышена (естественно не указали на сколько), просят установить перемычку между подачей и обраткой и регулятор температуры и циркуляционные насосы, собственнно хотят подмешивать обратку. Вопрос собственно в следующем -как от них отбрехатся и оставить все как есть. Всегда воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры и вопросов никогда не возникало. Тем более агрегаты воздушного отопления работают на дежурное отопление т.е молотят практически постоянно.
У каждого источника есть свой график, расчётная 70 она и есть расчётная, т.е. температура при расчётной температуре наружного воздуха. Я не понял, просто воткнули ИТП без автоматики и всё?
испытатель
Обратка - обраткой, а какой температуры "подогретый" воздух без регулирования?
HeatServ
Цитата(испытатель @ 22.2.2016, 21:00) *
Обратка - обраткой, а какой температуры "подогретый" воздух без регулирования?
Видел такое, тётка закрывает шибер и всё, регулирование посредством высшей нервной деятельности, пропусками, только по воздуху)
инж323
Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 17:10) *
Приветствую, коллеги.
сделали пусконаладку и сдали

а что делали при ПНР, коль нет автоматики? Мне понятно, что вы несколько в другом нормативном и правовом поле работаете,но это поле не так далеко от прежних СНиПов и вот.. схемы бы глянуть, да и детали узнать( а согласования проектов в ТСО и вашем гостехнадзоре были? Они видели эту схему и взаимосвязь этого всего с их ТУ? И аналогичное).
HeatServ
Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 22:28) *
а что делали при ПНР, коль нет автоматики? Мне понятно, что вы несколько в другом нормативном и правовом поле работаете,но это поле не так далеко от прежних СНиПов и вот.. схемы бы глянуть, да и детали узнать( а согласования проектов в ТСО и вашем гостехнадзоре были? Они видели эту схему и взаимосвязь этого всего с их ТУ? И аналогичное).
И это пишет человек из города, где незаконно снесли более ста согласованных с мэрией строений...
инж323
Цитата(HeatServ @ 22.2.2016, 22:49) *
И это пишет человек из города, где незаконно снесли более ста согласованных с мэрией строений...

Откройте карту публичного кадастра и посмотрите что там было согласовано и ЧТо понастроили(и снесли в итоге) и НЕ ЗАСОРЯЙТЕ профтему.
jota
Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 16:10) *
в системе воздушного отопления температура обратки завышена

1. Расход через Volcano слишком высокий. Обычно у каждого тепловентилятора на обратке балансовый вентиль. Эти вентили надо поджимать для снижения температуры обратки.
2. Возможно при отключении вентилятора термостатом не закрывается двухходовой вентиль с приводом.
krivkonik
Цитата(jota @ 22.2.2016, 23:56) *
1. Расход через Volcano слишком высокий. Обычно у каждого тепловентилятора на обратке балансовый вентиль. Эти вентили надо поджимать для снижения температуры обратки.

Да, вентили балансировочные установлены по проекту у каждого тепловентилятора
krivkonik
Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 22:28) *
а согласования проектов в ТСО и вашем гостехнадзоре были? Они видели эту схему и взаимосвязь этого всего с их ТУ?

Схема ИТП согласована в тепловых сетях, и технадзор претензий также не имеет
v-david
Цитата(krivkonik @ 23.2.2016, 9:17) *
Схема ИТП согласована в тепловых сетях, и технадзор претензий также не имеет

Ни сети, ни технадзор тем более не обязаны Вам рассказывать, как строить ИТП. Вот график, извольте соблюдать. Да, они могут по доброте своей иногда подсказать, но обучение это не их занятие. А сетям вообще говоря и штрафах не грех подзаработать....
HeatServ
Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 23:32) *
Откройте карту публичного кадастра и посмотрите что там было согласовано и ЧТо понастроили(и снесли в итоге) и НЕ ЗАСОРЯЙТЕ профтему.

А, снесли-то законно, получается? Ну, ладно, раз Вы так решили...
v-david
не знаю как палатки, а вот здание Известий (или какое-то там рядом, сейчас не вспомню), наверное, отодвигали от проспекта не для того, чтобы построить там шалманы.
krivkonik
Как выяснилось обратка завышена когда отключаются вентиляторы воздушных агрегатов, т.е. нет теплосъема. Может поджать расходы и сделать так чтоб агрегаты работали в постоянном режиме. Ну или пустить обратку на ТО отопления как советовали выше.
Цитата(Wiz @ 22.2.2016, 20:38) *
Судя по всему воздушное отопление организовано вообще без какого-либо регулятора температуры и может быть причиной завышения общей обратки, что вызывает необходимость выполнения доработки ИТП. Я в таком случае обратку зависимых систем частично пускаю на ТО отопления после рег. клапана. Если температура обратки после АВО завышена, то ее "съест" нагрев в ТО отопления.

Только я не совсем представляю как выглядит данная схема. На всякий случай прилагаю схему уже существующего ИТП.
Wiz
Цитата
Только я не совсем представляю как выглядит данная схема. На всякий случай прилагаю схему уже существующего ИТП.

В вашем случае это трудновыполнимо, т.к. рег. клапан стоит на Т2 после ТО отопления. Если бы он стоял до ТО на Т1, то данная схема реализуется выполнением дополнительной ветки Т2 от систем отопления АВО и врезки ее в Т1 после этого клапана перед ТО. Т.е обратка от АВО делится на две ветки, одна из которых идет в гребенку, вторая идет на ТО отопления.При достаточно теплой обратке от АВО клапан прикрывает расход из теплосети по Т1. Таким образом утилизируется недоснятое тепло с АВО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.