Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система отопления многоэтажного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
hyp
Здание 12 этажей. Система отопления замкнутая с принудительной циркуляцией. На 2м этаже на одной из веток проблема следующего характера. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ПО подключенные 15 трубой холодные. Переделать нет возможности, все подключение залито в полу. Если поставить дополнительно маленький циркуляционник непосредственно перед проблемным ответвлением, изменит ли это ситуацию?.
Inchin
Цитата(hyp @ 26.2.2016, 11:04) *
Здание 12 этажей. Система отопления замкнутая с принудительной циркуляцией. На 2м этаже на одной из веток проблема следующего характера. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ПО подключенные 15 трубой холодные. Переделать нет возможности, все подключение залито в полу. Если поставить дополнительно маленький циркуляционник непосредственно перед проблемным ответвлением, изменит ли это ситуацию?.

Насос скорее всего опрокинет циркуляцию в соседних ОП или даже в более старших контурах.

Такую проблему нужно лечить балансировкой ОП (при верном располагаемом напоре на входе в младший контур). Т.е. увязкой колец.

В таких случаях для корректной диагоностики и корректных советов нужна нормальная гидравлическая схема, а не та, которую дали. А пока играем в экстрасенсов, делая выводы на гаданиях и предположениях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.