Цитата(timofeyprof @ 14.3.2016, 11:51)

заказывали станцию на 3 насоса с одним ЧП. Регулирует одновременно только один насос, т.е. выводит на номинальный режим первый насос, переключается на второй - выводит его, потом переключается на 3. Одновременно несколько насосов регулировать - такого не встречал.
И как с переключением с ЧП на сеть? сколько времени выдержка для размагничивания?
По поводу 1ЧП+nАД.... да ради бога, скаляр... прямая зависимость частота\напряжение.. а ЧП тогда пофиг что апосля него... защита на каждый АД своя..
Цитата(phisik @ 14.3.2016, 12:49)

ЧП использовать только в скалярном режиме. Движки должны быть одинаковые. И работать в одном механизме. И желательно защиту на каждый с отключением ЧП при остановке одного.
Эт почему? ну ставлю,к примеру, разные по мощности, всем одинаковое напряжение и частота. Кто по наглее (меньше сопротивление) скушает больше... и начнется плавание частот на всех...
Если одинаковые - та же фигня, но не так заметно, так как все почти в равных условиях (одинаковых АД не бывает!)