Спроектирована и смонтированы система приточной вентиляции. КЦКП паралельные, 1 в работе, 1 в резерве. Не предусмотрены и отсутствуют на выходе обратные клапана. На входе в КЦКП предусмотрен клапан (Гермик). Из практики знаю, что на предыдущих объектах клапана были, здесь нет..... понимаю, что будет переток воздуха, как результат будет раскручиваться резервный вентилятор. Нужна ссылка на нормативку, для обоснования изменения проекта, в части дополнения системы клапанами (затворами).
Спасибо за участие.
СП 60.13330.2012
Цитата
12.15 Автоматическое блокирование следует предусматривать для:
б) открывания и закрывания клапанов систем вентиляции, соединенных воздуховодами для полной или частичной взаимозаменяемости при выходе из строя одной из систем;
Спасибо за участие и за информацию.
Уважаемый ИОВ, а Вами приведенный пункт относится к обычным механическим обратным клапанам? 12 раздел относится к электроснабжению и автоматике. Будет ли п12.15 в моем случае аргументом????
Приведенный пункт может только подкрепить утверждение о неправильной работе 2-х установок (рабочая/резервная) на общую сеть. Обратный/перекидной клапан м.б. и механическим. Вряд ли в нормах найдёте указание об установке в таком случае клапанов - вероятно, это только в учебниках будет в разделах по конструированию систем.
Еще раз благодарю
А клапан на входе каждого КЦКП, или один клапан на оба?
На самом деле две системы и два варианта, т.е. один клапан на 2 КЦКП и по одному на каждый в другой системе. А можно узнать причину интереса, есть мысли ??????
Ну там где общий клапан на 2 установки, будет "замыкание" воздушного потока через неработающую установку, типа обратный байпас получится, в этом случае обратный клапан необходим, там где каждая установка имеет свой клапан, проблем не будет.
Мне кажется так.
если у каждого кондиционера свой клапан на входе - при включении резерва клапан у остановленной установке закроется. единственное - в остановленную установку будет некомфортно лезть - будет переток от работающей. для этого конечно лучше добавить клапан на выходе каждой установки. тем более что цена этого - сущие копейки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.