Цитата(SUPERMAN @ 23.3.2016, 16:19)

Здравствуйте, решил посчитать в программе на сайте smartcalc.ru утепленный пол на грунте всего 2 слоя бетон (лямбда=1,7) и утеплитель (лямбда=0,045) , (в программе выбрал "перекрытие над неотапливаемым подвалом без световых проемов" как рекомендуют), программа считает слои бетона как утеплитель.Но коэф. теплопровдности (лямбда) бетона больше 1.2. Вт/м*оС. и согласно СНиП 2.04.05-91* прил. 9 п.3 , п.п. «а» т.к. этот материал утеплителем не считается, и расчете не должен принимать участие. Мои проекты проходили экспертизу и все поддерживали расчеты где слои где (лямбда) бетона больше 1.2. Вт/м*оС не участвовали в расчете. На каких основаниях бетон с лямбда больше 1.2. Вт/м*оС эта программа считает как утеплитель?
Ну видимо на тех, что вы сообщили программе, что рассчитываете "перекрытие над неотапливаемым подвалом без световых проемов", хотя на самом деле считаете пол по грунту.
Да и видимо сначала нужно было обратится к разработчикам -
http://smartcalc.ru/feedback.