Регистр отопления
  
 
  Ingenir ОВ
  14.4.2016, 10:55
  
 
  Господа подскажите, есть ли резон устанавливать терморегулятор RTD-N на регистр отопления???? Установку кранов двойной регулировки экспертиза забраковала.
 
 
 
  Composter
  14.4.2016, 11:34
  
 
  все зависит от пожеланий заказчика. В большинстве рациональнее что то вроде регулилируемой дроссельной шайбы. А что на счет кранов сказала экспертиза то?
 
 
 
 
  В каких помещениях (назначение) предусмотрены регистры?
Как выглядит замечание экспертизы?
 
 
 
  Ingenir ОВ
  14.4.2016, 13:07
  
 
  Помещения - подсобные в одноэтажном гараже. Экспертиза ссылается на пункт 6.7.22  ДБН В.2.5-67:2013.
6.7.22 Отопительный прибор (в том числе отопительную панель, а также
полотенцесушитель, присоединенный к системе отопления) следует оснащать
автоматическим регулятором температуры воздуха помещения (терморегулятор или
электронный регулятор расхода теплоносителя).
Автоматические регуляторы температуры воздуха допускается не устанавливать на
отопительных приборах в помещениях, где есть вероятность замерзания теплоносителя
(лестничная клетка, вестибюль, мусоросборная камера жилого здания). Рекомендуется в
таких помещениях применять автоматические терморегуляторы без запорной функции (с
защитой от замерзания теплоносителя) и защитой от несанкционированного
вмешательства.
Ну это по Украине.
 
 
 
 
  Цитата(Ingenir ОВ @ 14.4.2016, 13:07) 

Ну это по Украине.
С этого и вопрос надо было начинать ...
У нас другие, менее жёсткие формулировки.
 
 
 
 
  Composter
  14.4.2016, 13:33
  
 
  странно конечно, пункт 
6.4.7.12 Следует обеспечивать возможность наладки системы (достижение тепловых и гидравлических параметров согласно проектной документации) путем применения ручных или автоматических балансировочных клапанов в соответствии с выбранным и указанным в проектной документации методом наладки.
говорит что можно ручную балансировку
попробуйте экспертизе этот пункт предоставить
 
 
 
  Ingenir ОВ
  14.4.2016, 13:48
  
 
  6.4.7.12 Следует обеспечивать возможность наладки системы (достижение тепловых и гидравлических параметров согласно проектной документации) путем применения ручных или автоматических балансировочных клапанов в соответствии с выбранным и указанным в проектной документации методом наладки.
говорит что можно ручную балансировку
попробуйте экспертизе этот пункт предоставить
Данный пункт не имеет ключевого слова "отопительный прибор", я думаю сдесь имеется ввиду возможность установки ручных клапанов на стояках системы в виде диафрагм или автоматических регуляторов.
 
 
 
 
  Цитата(Composter @ 14.4.2016, 13:33) 

странно конечно, пункт 
6.4.7.12 ... говорит что можно ручную балансировку
Как я понимаю, вопрос у экспертизы не по балансировке (гидравлический режим) при расчётной теплоотдаче нагр. приборов по п. 6.4.7.12, а о невозможности регулирования теплоотдачи ОП. Хотя, конечно, обязательность авт. терморегуляторов и допустимость ручных баланс. клапанов вызывает удивление
 
 
 
 
  Ingenir ОВ
  14.4.2016, 14:01
  
 
  Цитата(ИОВ @ 14.4.2016, 13:52) 

Как я понимаю, вопрос у экспертизы не по балансировке (гидравлический режим) при расчётной теплоотдаче нагр. приборов по п. 6.4.7.12, а о невозможности регулирования теплоотдачи ОП. Хотя, конечно, обязательность авт. терморегуляторов и допустимость ручных баланс. клапанов вызывает удивление
Совершенно с вами согласен. Ну приняли данфоссовские RTD-N, будем ждать замечаний)
 
 
 
 
 
  Полагаю, это Ваше решение снимет вопрос эксперта. Ну, а Заказчик на деле просто не поставит в подсобках гаража! на регистрах! RTD-N - очень похоже на требование к каждому бомжу одеваться только  от кутюр
 
 
   