Цитата(ISO @ 19.4.2016, 10:37)

Получается, даже если ВОА отнести к воздушному отоплению, то склады категории В ими отапливать нельзя?
Почему так решили?
Цитата
7.9.2 ...
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.
У Volkano и у АВО (Веза) как раз IP-54, может и у других есть, сами смотрите.
PS: а сразу трудно было указать, о каких воздухонагревателях речь?