Цитата(sysrqbreak @ 29.4.2016, 8:00) 

здания без ИТП (обычные тепловые узлы, некоторые с элеваторами и теплообменниками ГВС)
"тепловые узлы" - есть, а ИТП нет...  

Если серьёзно, то 
Татьяна Удальцова:"
Надо забыть слова "тепловой узел"
Цитата(Алексей_76 @ 29.4.2016, 15:42) 

начать можно с этого:
- провести обследование
Ваш покорный слуга когда-то собирал ответы на следующие вопросы:
Сведения о наружной водяной тепловой сети, необходимые для разработки мероприятий по её регулировке (предоставляются заказчиком исполнителю до начала выполнения работ)
1	преобладающий способ прокладки сети (надземный, бесканальный и т.п.),
2	теплопотери через изоляцию трубопроводов в сети ( доля от мощности, отпускаемой котельной), %,
3	список всех потребителей тепла котельной, в котором для каждого потребителя указаны:
- схема ИТП,
- тепловая нагрузка горячего водоснабжения,
- тип, количество, продолжительностью эксплуатации  теплообменников,
- тепловая нагрузка отопления,
- число отапливаемых этажей (или высота системы отопления, м),
- геодезическая отметка,
     - расчётный располагаемый напор для системы отопления (или фактически требуемый),
4	схема теплосети с наружными диаметрами, толщинами стенок и длинами трубопроводов, продолжительности эксплуатации трубопроводов,
5	наименование принятого температурного графика теплоснабжения (”95-70”, ”105-70” и т.п.),
6	объём воды в системе теплоснабжения,
7	геодезическая отметка котельной,
8	”ТМ”- схема трубопроводов котельной,
9	типы, гидравлическое сопротивление теплообменников ( указать, при каком расходе воды),
10	 типы, основные параметры (напор, подача, частота вращения, мощность, количество) подпиточных и сетевых насосов, их электродвигателей.