По наружным сетям канализации необходимо поднять на 1,5 м канализацию, чтобы врезаться в сущ. колодец. Есть стандартная схема с погружным насосом и затем гасителем. Есть идея сделать это в одном колодце - типа приемного отделения с насосом и во второй половине гаситель с плавным водосливом. Может кто такие разрабатывал, насколько сложно это воплотить в жизнь? По сути опалубка и бетонный водосливной лоток, вроде ничего сложного.
Минус один - возможность обратного подтопления подключаемой системы.
Перед КНС должен быть колодец с затвором. Чтобы доступ был к ремонту насосов в любое время.
Если такая же система отключения с головного коллектора будет, то нормально.