Цитата(ZaTGV @ 3.6.2016, 16:24)

Я больше беспокоюсь за низкую температуру притока, если на улице будет мороз. Но так как основное помещение операторская, если оператору станет не комфортно, может сам и отключить..)
М.б. Вам можно применить для операторной п. 7.1.9 СП 60 и либо вообще не предусматривать приточку, либо (если она необходима по лету) не предусматривать в ней воздухонагреватель вообще - просто ограничить режим эксплуатации приточки определённой нар. температурой?
Цитата(ZaTGV @ 3.6.2016, 16:24)

п. 7.1.16 СП60: " При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках, размещаемых в обслуживаемом помещении, температуру теплоносителя (вода, пар и др.) для воздухонагревателей, а также температуру теплоотдающих поверхностей электровоздухонагревателей и газовых воздухонагревателей следует принимать ниже максимально допустимой по Приложению Д с учетом категории и назначения помещений."
В приложении Д макс. из допустимых для различных помещений температура теплоотдающей поверхности 150С.
У ТЭНов электрокалориферов эта температура 300-500 С. Получается что приточки и канальные нагреватели нельзя размещать в обслуживаемых помещениях? А если принять венткамеру за обслуживаемое помещение (приток в венткамеру), то тогда что, только снаружи размещать?...))
Господи, как же всё запущено!

Неужели у Вас профильное образование?
1. Обслуживаемыми помещениями по отношению к вентустановке являются помещения, для которых предусматривается эта вентустановка. Венткамера относится к обслуж. помещениям только при наличии самостоятельной системы вентиляции этой венткамеры. Нормативно вентиляция венткамеры вообще требуется только по ведомственным нормам. На основании каких норм Вы подаёте приток в венткамеру?
2. Представить себе приточку с открыто расположенными ТЭНами у меня не получается...
Неужели Вы не отличаете теплоотдающую поверхность воздухонагревателей от поверхности приточной установки?
Вы СП 60 читали? В первую очередь п. 4.6 ? - настоятельно рекомендую.

Тогда узнаете и о необходимости проектирования тепловой изоляции вентоборудования (и не только!) вообще, а в местах обслуживания в частности (будете удивлены, это максимум +40 град на изолированной поверхности).