Господа, помогите!

Всю жизнь считал вентиляцию по объему помещения (строительному)

А теперь утверждают, что надо считать по уровню подшивного потолка, который плавает по этажам и помещениям.

Есть ли какое доказательство или опровержение?

Сорри за такую тему, но очень надо.
Skaramush
Конструкция потолка какая? Это первое.
Второе - какая, к лешему, кратность, если есть расчёт по вредностям и саннорме?
x-legend
В основном Армстронг, возможно где то натяжные.

А кратность взята из СП для помещений кладовых, мастерских
Skaramush
Рабочий объём помещения будет до таких потолков.
x-legend
Хорошо, то есть вентилировать нужно только его в расчетах?

Получается так?

Переговорил с KornKorn

Он сказал, что тема эта обсуждалась и было доказано, что берется весь объем
Skaramush
Только у вас должна быть обоснованием строительная часть проекта.

Каким образом, чисто физически, планируете вентилирование запотолочного пространства? Второй вопрос - с какой целью?
x-legend
Это как? Прошу прощение за недопонимание
Skaramush
С указанными высотами подшивных потолков.
x-legend
В дымоудалении считается тоже так же? или там берется вся высота этажа (при ДУ из коридора)?
Skaramush
Вот тут не отвечу, дождитесь тех, кто работал с проектированием ДУ.
x-legend
Ну, господа Гуру Воздуха - неужто не ответите? Есть ли четкое определение пункта СП 60 - воздухообмен по кратности, где Vp - объем (какой) помещения?
ИОВ
Цитата(x-legend @ 17.6.2016, 16:55) *
Всю жизнь считал вентиляцию по объему помещения (строительному)
А теперь утверждают, что надо считать по уровню подшивного потолка, который плавает по этажам и помещениям.
Есть ли какое доказательство или опровержение?

Цитата(x-legend @ 17.6.2016, 16:58) *
В основном Армстронг, возможно где то натяжные.
А кратность взята из СП для помещений кладовых, мастерских

Странно, что в кладовых и мастерских предусматриваются подш. потолки вообще - для чего такое неоправданное удорожание? Это складские и произв. помещения, красота интерьера для которых не имеет значения. Скорей всего при строительстве в этих помещениях откажутся от подш. потолков
В общем виде - если потолок воздухопрозрачный, то он ни на что не влияет, и учитывают полную высоту пом-я. Указанные потолки глухие, высота учитывается до низа потолка

Цитата(x-legend @ 20.6.2016, 0:11) *
Есть ли четкое определение пункта СП 60 - воздухообмен по кратности, где Vp - объем (какой) помещения?

Нет такого указания, см. выше - всё зависит от конструкции потолка

Цитата(x-legend @ 17.6.2016, 18:38) *
В дымоудалении считается тоже так же? или там берется вся высота этажа (при ДУ из коридора)?

Всё сказанное по конструкции подш. потолка относится и к коридорам с ДУ. Но только понятием кратность в ДУ вообще не оперируют. Вот здесь обсуждали

Цитата(NOVIK_N @ 30.4.2014, 11:50) *
Если перфорация в подшивном потолке сплошная, то наличием такого потолка можно пренебречь.

В какой-то другой теме указывалось, что общая площадь перфорации д.б. не менее 25 %
Giedi Prime
Я беру без учёта подшивного потолка. Ибо будет он делаться по-факту вообще или нет - доподлинно неизвестно. Лучше перебдеть чем недобдеть.
teronovsg
Ничего себе сколько тонкостей оказывается при установки вытяжки.