Всем привет!
Суть темы в следующем. Есть реальное трехэтажное здание с установленной системой теплоснабжения. (двухтрубная с попутно-встречным движением теплоносителя). Существует проектный расчет теплового баланса здания. А вот проекта на гидравлику нет. На основании выполненных обмерных работ, составлена аксонометрическая расчетная схема. Выполнен гидравлический расчет системы отопления. Смущает одно - очень маленькие скорости теплоносителя практически на всех участках (w=0,075-0,089 м/c). Сопротивление всей системы по самому нагруженному кольцу 427 мм вод. ст. В справочниках рекомендуемое значение из условий удаления воздуха w=0,25 м/с. Как данные скорости влияют на теплопередачу и в общем ваше мнение по этому поводу. Особо интересует мнение людей связанных с регулировкой и наладкой внутренних систем теплоснабжения.
Заранее спасибо.