Добрый день!
Сегодня за 30, а на чиллере выскочила ошибка "probe S1 error" AL57 И AL70. Чиллер WESPER AQTL 1806 BLN R410a.
Пробовал найти причину ошибки в мануалах, максимум, что нашёл, что это ошибка датчика давления S1, датчик отсоединён или сломан. Датчик находится в системе расширительного вентиля EVD, но где. Все стандартные датчики температуры и давления маркированы как "В".
Кто в теме, прошу помочь.
Ещё дополнения. Оказывается датчики давления всасывания подключены к EVD (2 контура, 2 датчика и 2 EVD). Проверил проводку от датчиков к EVD, исправна, думаю, что датчики тоже. Датчики WIKA R1.
Чиллер при запуске сразу выдаёт ошибку, что на контурах неисправны датчики давления всасывания, но как такое возможно сразу с двумя датчиками. Подозреваю, что проблема может быть в модуле управления Carel.
Да, плохо, что никто не может помочь. Отвечу сам. Когда установка выключена, действительное давление на выходе испарителя может превысить максимальный предел измерения преобразователя из-за выравнивания давления в контуре хладагента, в этом случае привод будет сигнализировать неисправность датчика. Сейчас давление всасывания практически равно давлению нагнетания - около 16 bar.
Как понизить давление всасывания, чтобы снять ошибку? Или как вариант, повысить диапазон измерений в настройках контроллера.
Или как вариант не отключать чильер вообще