Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка трубопровода между зданиями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Machinator
Добрый день уважаемые форумчане.

Прошу снабдить меня доводами: почему нельзя, при наружной прокладке стальной трубы Ду40 между зданиями, на расстоянии 12 метров, обойтись без опор?

Планируем, на своей территории проложить между зданиями, из торца в торец, подачу/обратку Ду40. Руководство против установки опор - дорого, считают, что и так сойдет, а если провиснет, то и фиг с ним. Я внутренне понимаю, что так нельзя, что это опасно: труба прогнется и лопнет. Прошу помочь расчетами, формулами, СНиПом, дабы разум возобладал над безумием.
FonViZZin
Добрый день.
У вас данный трубопровод является тепловой сетью?
Machinator
Цитата(FonViZZin @ 12.7.2016, 6:22) *
Добрый день.
У вас данный трубопровод является тепловой сетью?


Получается, что Да, ТС.
FonViZZin
тогда посмотрите СП 124.13330.2012 полностью, особое внимание обратите на раздел 9, 10, и 11. А также приложение А, там нормируются расстояния от поверхности земли до низа изоляции.
Кстати, ничего не написано про изоляцию - ее что, не будет?
Ещё можете прочитать ГОСТ Р 55596-2013.
Хотя с другой стороны, если прокладываете у себя в собственности и ни с кем согласовывать не планируется, то данное решение, ИМХО, до очередной/внеплановой проверки уполномоченными органами.
Machinator
Цитата(FonViZZin @ 12.7.2016, 6:42) *
тогда посмотрите СП 124.13330.2012 полностью, особое внимание обратите на раздел 9, 10, и 11. А также приложение А, там нормируются расстояния от поверхности земли до низа изоляции.
Кстати, ничего не написано про изоляцию - ее что, не будет?
Ещё можете прочитать ГОСТ Р 55596-2013.
Хотя с другой стороны, если прокладываете у себя в собственности и ни с кем согласовывать не планируется, то данное решение, ИМХО, до очередной/внеплановой проверки уполномоченными органами.


Изоляция будет, сначала каждая труба в энергофлексе, затем общим кожухом мин.вата-оцинковка.

Трубы на своей территории.

Спасибо.
Machinator
Можете помочь с расчетом прямого участка трубопровода на прочность и кол-во опор? Как это сделать7
timofeyprof
Цитата(Machinator @ 12.7.2016, 8:52) *
Можете помочь с расчетом прямого участка трубопровода на прочность и кол-во опор? Как это сделать7

НПО Трубопровод что то щедрым стал, онлайн версию создали:
https://se.truboprovod.ru/about
FonViZZin
Цитата
Можете помочь с расчетом прямого участка трубопровода на прочность и кол-во опор? Как это сделать7

ГОСТ Р 55596-2013, приложение Б.2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.