Цитата(ВВПВ @ 14.7.2016, 13:36)

У меня получаются тепловыделения, если по фор-ле Q= Nу* Kз * Kод * (1 – η1 ) /η1=889,41кВт, где
Nу 6,3 мощность электродвигателя, кВт
Kз 0,8 коэффициент загрузки
Kод 1 коэффициент одновременности работы
η1 0,85 коэффициент полезного действия при заданной нагрузке.
если брать разницу в тм-ре 10 градусов, то расход получается 266м3/ч. А у меня здание всего 27м3. А это кратность значит 10. А надо сделать естественную вентиляцию с помощью дефлектора. Не много ли будет?
Если считать по фор-ле
Q=N*Kзагр*Код*Кт= 504 Вт, где
Кт= 0,1 коэффициент перехода теплоты в помещение
то расход будет 151 и это кратность 5,6.
Правильно ли я посчитал?
Я рассчитываю по первой (у Вас) ф-ле, она есть у Баркалова - тепловыделения от электродвигателей.
Вторая ф-ла (тоже есть у Баркалова) описывает тепловыделения от
оборудования, приводимого в движение электродвигателем, т.е. от корпуса насоса в Вашем случае. Для насосов Кт=0, что и понятно. А Кт=0,1 это для вентиляторов.
Мне непонятно, что за
разность?
Эту разность не берут, а
рассчитывают!
Много/мало - бессмысленный для проектирования вопрос. Ваши проектные решения должны обеспечивать безаварийную работу технологического оборудования в штатном режиме.
И не забудьте про приток - его нужно каким-то образом организовать