Цитата(Vik @ 24.7.2016, 10:12)

Ув. коллеги, подскажите минимальный объем дренажного приямка в подвале. Опорожнение системы отопления (в т.ч. аварийное).
объем системы 2,5 м3. Не хотелось бы на весь объем, хотя так, конечно, надежнее.
Если приямок предусмотрен для ав. сброса воды, то куда пойдут горячие стоки, если ёмкость приямка не рассчитана на объём стоков с аварийного участка, дабы они там сначала остыли?
Цитата(shadow @ 24.7.2016, 11:35)

СП 41-101-95 2.27 Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5´0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой.
Воспользоваться указанием в СП 41-101, конечно, можно, но, если этот приямок не в ИТП, то вообще-то необязательно.