VNK
Доброе утро коллеги! Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??Нажмите для просмотра прикрепленного файла
KYV86
Где-то ошибка. Многовато для данной системы. Как считали, по наиболее длинному участку? Водонагреватель лучше убрать с ветки СО, отдельную ветку на него сделайте.
VNK
Умом понимаю!) Я посчитал СО по наиболее длинному и нагруженному участку, так вот насос только по этому участку подбирать?? или же я просчитал всю систему сложил потери на всех ветках и получил напор и по нему уже подбирать. По идее если он продавит самую длинную ветку то продавит и короткие логично.... так вот я что-то запутался как верно?) Спасибо!!
Wiz
Цитата
сложил потери на всех ветках

вот тут собака и порылась...
Composter
скажите сколько в среднем брали па/м ?
Dimok911
Параллельные ветки работают на одном перепаде. Посчитай перепад на самом удаленном стояке и прибавь туда перепад на трассе до него.
awlan
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 14:37) *
Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Какой температурный график?
В сносках - Q - тепловая нагрузка в ккал., G - расход в м3/ч.?
Inchin
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 9:37) *
Запроектировал систему отопления офисов и теплоснабжения тепловентиляторов Vulcano. Вот только одно "но" - гидравлика посчитана, диаметры найдены, увязаны, а вот потери давления на отопление получились 14,3 м (137 кПа) при расходе теплоносителя G=1.5 м3/час, посмотрите исходя из опыта, и данной конфигурации сети реально ли??Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Есть расчет в программе Аудитор СО 3.8 или в каком-либо её безплатном клоне?
VNK
Цитата
скажите сколько в среднем брали па/м ?

- по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину;
Цитата
Параллельные ветки работают на одном перепаде. Посчитай перепад на самом удаленном стояке и прибавь туда перепад на трассе до него.

- Да так и посчитано для системы отопления, самый удаленный стояк + гравитационные потери, я так понял что параметры для подбора насоса напор и расход только для самого нагруженного и удаленного участка, складывать потери всех участков не надо, их нужно только увязать между собой
Цитата
Какой температурный график? В сносках - Q - тепловая нагрузка в ккал., G - расход в м3/ч.?

- График 90-70, Q - Вт; G - л/с
Composter
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 15:46) *
- по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину;

это был намек на ошибку. ну раз вы не понимаете то говорб у вас около 500 па/м на первом же участке. что в 5 раз превышает нормальное падение давления на м.
awlan
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 20:46) *
1.- по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину;

2.- График 90-70, Q - Вт; G - л/с


1. Это плохо.
2. Получается Ст.13 Q = 131700 вт. G = 1,6 л/с при трубе 50х8,3 скорость 1,85 м/сек., а надо 0,5 - 0,8.
И все остальное видимо так же.
Dimok911
Цитата(VNK @ 2.8.2016, 15:46) *
- по удельным потерям не считал, брал шероховатость для полипропилена и длину;

а диаметры из каких соображений подбирал?
экспорт
он-лайн "Расчёт диаметра трубы"

http://ktto.com.ua/calculation/diametr_trub