Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ребристые регистры. Расчет мощности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Zarina_34
Здравствуйте!!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать мощность регистра из ребристых труб с графиком 90/70.
А также как рассчитать сопротивление в системе с данными регистрами.

Поясню конкретно, что мне не ясно...В книге Апарцева, таб 8.5 указаны мощности регистров, но ведь мощность регистра зависит от температурного графика тоже. И как считать, если надо поддерживать график 90/70 и сколько при этом выдает регистр.
Ernestas
Цитата(Zarina_34 @ 17.8.2016, 15:51) *
Подскажите пожалуйста, как рассчитать мощность регистра из ребристых труб с графиком 90/70.

Опустим пока "регистры".
Вам известна мощность ребристых труб при 95/70/18 ?

Цитата(Zarina_34 @ 17.8.2016, 15:51) *
В книге Апарцева, таб 8.5 указаны мощности регистров,

Вставьте сюда эту таблицу Апарцева.
испытатель
Откройте каталог отопительных приборов в Danfoss C.O. и выбирите интересующий вас тип ребристых регистров, введите свои режимы и увидите мощность типа:
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.