Цитата(Лазанья @ 19.8.2016, 8:47)

Если расход воздуха не превышает 3000м3/час.
По нормам РФ это 5000 м3/ч
Цитата(Лазанья @ 18.8.2016, 11:32)

Прошу совета, кто проектировал вентиляцию банного комплекса.
В мыльной и раздевалке должна быть механическая вентиляция. Возможно ли вытяжную установку из мыльных совместить с раздевалкой и вывести через наружную стену в раздевалке?
Был очень старый
СНиП с указанием
Цитата
4.12. Вытяжные системы вентиляции должны быть отдельными для следующих помещений:
а) раздевальных;
б) мыльных, душевых, парильных, ванных и душевых кабин;
Во всех более поздних редакциях вообще не было указаний по объединению/разделению систем. Но во всех редакциях СНиП на АБК присутствовало указание, как, например, в СП 44.13330.2011
Цитата
7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных.
Т.е. предлагалось не объединять раздевалку (условно сухое помещение) с душевой (условно мокрое).
Вывести через наружную стену, полагаю, можно, но поднять всё-равно выше парапета на кровле, а также обеспечить уклон гориз. уч-ка для слива конденсата - в РФ в СП 60 есть указание
Цитата
7.11.14 Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги или других жидкостей, следует выполнять с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование.