Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка Lenze 8200 Vector
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Zalkind
Добрый день!
На оборудовании сгорел ЧП Lenze 8200. В запасе был новый, который и поставили вместо горелого, к сожалению родных параметров сгоревшего не сохранилось. Но рядом стоит абсолютно такой же ЧП (вращают два идентичных вала), скопировали с него все параметры через пульт и залили на новый. Возникла следующая странная ситуация:
Родной ЧП при запуске оборудования работает как и должен, а новый стоит заблокированный. При выяснении причины выяснилось, что на Е3 (QSP) подается 24В от контроллера. При этом старый ЧП не заблокирован, а новый - блокируется. Если 24В снять с нового, то все нормально начинает работать.
Параметры входов (С410) настроены абсолютно одинаково - специально проверил. В чем может быть причина такого поведения?
Pawel
Как то издалека плохо видно что у вас и как, проверьте какой параметр забит на функцию Е3 у обоих ПЧ.
Zalkind
Параметр С007 установлен в "Свободная конфигурация цифровых сигнальных входов". Параметр С410 (настройка этих входов) проверил - на обоих ЧП идентичный. Проверил инверсию входов С411 - инверсии нет, на обоих ЧП одинаковые значения. Больше параметров на установку Е3 не нашел. Что-то пропустил?
Как уже и говорил копировал ВСЕ параметры со старого на новый. Что-то могло не скопироваться?
mr_Frodo64
.
Nateks
Есть ли у кого нибудь опыт падключения LECOM A\B к ноутбуку через конвертер USB-COM (PL2303)?
ПЧ 8203. Для Lecoma внешнее питание 20 в. Должны ли загораться желтые индикаторы Tx-Rx?
GDC программа не как не коннектится. СОМ порты выбраны верно.
Nateks
Спасибо, все заработало после подключения usb-com адаптера через родной Lenze кабель.